智芯电子 发表于 2026-1-25 10:25:40

sis系统逻辑运算器与sil等级关系

       sis系统逻辑运算器与sil等级关系:
http://img80.mtnets.com/5/20210510/637562512059955163969.jpg
  1. SIS系统传感器选用:
  独立设置原则: sil1级 SIS系统传感器可与DCS共用;
  sil2级 SIS传感器宜与DCS分开;
  sil3级 SIS传感器应与DCS分开;
  冗余设置原则: sil1级 SIS系统传感器可采用单一的传感器;
  sil2级 SIS传感器宜采用冗余的传感器;
  3级 SIS传感器应采用冗余的传感器;
http://img80.mtnets.com/5/20210510/637562512062295193993.jpg
  2.SIS系统逻辑运算器选用:
  独立设置原则:sil1级SIS系统逻辑运算器宜与DCS分开;
  sil2级SIS系统逻辑运算器应与DCS分开;
  sil3级SIS系统辑运算器必须与DCS分开;
  冗余设置原则:sil1级SIS系统可采用单一的逻辑运算器;
  sil2级SIS宜采用冗余或容错逻辑运算器;
  sil3级SIS应采用冗余容错逻辑运算器;
  3.SIS系统执行元件选用:
  独立设置原则:sil1级 SIS 阀门可与DCS共用,应确保SIS优先于DCS动作;
  sil2级SIS阀门宜于DCS分开;
  sil3级SIS阀门宜于DCS分开;
  冗余设置原则:sil1级 SIS 可采用单一阀门;
  sil2级宜采用冗余阀门;如采用单一阀门,电磁阀宜冗余配置;
  sil3级宜采用冗余阀门;可采用一个控制阀和一个切断阀;
  总之,逻辑运算器的独立原则是:一级安全仪表系统, 宜与过程控制系统分开;
  二级安全仪表系统,应与过程控制系统分开;
  三级安全仪表系统, 必须与过程控制系统分开。
  逻辑运算器的冗余原则:
  一级安全仪表系统,可采用单一的逻辑运算器;
  二级安全仪表系统,宜采用冗余或容错的逻辑运算器,其处理单元、电源单元和通讯系统等应冗余配置,输入/输出模块宜冗余配置;
  三级安全仪表系统,应采用冗余或容锚的逻辑运算器, 其处理正在元、电源单元、通讯系统及输入/输出模块应冗余配置。
页: [1]
查看完整版本: sis系统逻辑运算器与sil等级关系