我有重要话说 发表于 2026-1-27 11:22:50

新款数字兆欧表测试仪使用方法

       根据电网公司的反措要求,“220KV及以上变电站应安装双套直流系统,正常应开环运行”。但是由于变电站/所施工改造、设备大修、人员误操作等因素,有可能发生将两套直流系统错误合环的现象。
   目前的合环查找,都是通过其他异常间接反映出两套直流合环的信息。比如发生直流接地时,两套直流系统均报接地信号,在拉路查找直流接地的过程中才能发现直流系统有环路。查找过程通常是通过拉路查找,运行设备保护装置需要短时停用,危险性较大,且比较耗时,对维护人员的素质要求较高。
  智能型直流带电解环仪可以在直流电源系统不停电的情况下,查找正极、负极、两极、异极、小于200K Ω的各种环网故障并安全可靠地解除环网故障。消除站内的环路隐患,大大缩短站内直流非正常运行的时间,大大提高变电站抵御系统事故的能力。
  实时检测系统及对地直流电压;
  系统正负对地绝缘阻抗测量功能;
  各种类型环网检测及定位功能;
  故障电流波形显示及故障点方向指示功能;
  调幅、调频、信号波形选择功能;
  支路绝缘故障探测及定位功能;
  信号频谱分析功能;
  高精度电流表功能;
  适用直流系统电压等级:24V,48V,110V,220V;
  直流电压测量范围:0-300V
  直流电压测量分辨率:0.1V
  直流电压测量精度:≤±0.2%
  直流互窜测量范围:≤200 KΩ
  系统绝缘电阻测量范围:0-999.9KΩ
  系统绝缘电阻分辨率:0.1KΩ
  系统绝缘电阻精度:≤±5%
  支路绝缘电阻测量范围: 0-600KΩ@220VDC 0-300KΩ@110VDC 0-100KΩ@48VDC 0-50KΩ@24VDC
  支路绝缘电阻分辨率:0.1KΩ
  支路绝缘电阻 精度:≤±10%
  频谱分析通道数量:1
  频段范围:0.125-12.5Hz
  分辨率: 0.125Hz
  电流波形显示周期:8s;
  测量范围:-100—+100mA;
  分辨率:0.01A;
  检测桥大小调节范围:0,0.25,0.5 ,1 mA,2 mA
  检测桥频率调节范围:0.125 ,0.25 , 0.5 , 1.0Hz