MOEN-9898Y 远程核相仪结果判断与分析
MOEN-9898Y 远程核相仪结果判断与分析 结果判断采用国标标准,同异相以30°为界。近距离核相时X->Y相位差≥30°时为异相,语音提示“异相”,屏幕显示“异相”,异相指示灯亮。X->Y相位差°为同相,语音提示“同相”,屏幕显示“同相”,同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照,度数为Y超前于X的相位。测试结果
结果判断
两线路其它信息
相位差稳定为0~3度
同相
同频率\等电压\可并网。
相位差稳定在115~125度
异相
同频率\等电压\顺序。
相位差稳定在235~245度
异相
同频率\等电压\逆序。
相位差不稳定,0~360度循环变化
两线路频率不相同
两线路属于不同电网,且未同步相位,不能并网。
相位差在非0,120,240附近值稳定
两线路电压有差异
两线路频率相同,电压等级可能相同,但电压有差异。
提示:
(1) 两线路频率不相同时,需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位,使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。准同期与自同期并列操作见附录B。
(2) 远程核相结果与近距离核相结果的判断方式基本一致。近距离核相的相位差结果会显示在屏幕上。远程核相的结果需要人工计算差值,相位差=甲机Y相位-乙机Y相位。