余压监控系统设备规格要求
余压监控系统设备规格要求 智能余压监测仪(以下简称监测仪) A.实时监控防烟楼梯间和前室中的残余压力变化。当余压值超过设置值时,监视器将执行听觉和视觉警报,显示警报点的位置,记录并存储警报信息。并定期检查风门驱动器是否工作。状态,当驱动器发生故障时,监控器会发出声音和视觉警报,显示故障点的位置,记录存储的故障信息,并提醒值班人员修理或更换发生故障的驱动器; B.监控器应至少具有一个控制输出(连续无源常开点),一个标准RS232接口或一个标准RS485接口,以通过Modbus通信协议将信息上载至消防室图形显示设备;紧急时间不少于8小时; C.显示器独立安装在消防室中。系统处于紧急状态后,监控器必须能够手动控制泄压阀的打开角度。 D.使用非极性总线 NH- RVS-2×1.5mm2 并联(T连接)模式将显示器连接到控制器,通讯距离为2000 仪表,一台显示器的通讯容量不少于256个控制器;外壳的防护等级不应低于IP41;更多关于余压控制器,余压探测器,余压监控主机的信息大家可以在了解。 感谢科普