红薯 发表于 2026-2-6 10:28:43

减小冷水机膨胀阀调节后的压力及温度损失

       减小冷水机膨胀阀调节后的压力及温度损失
    为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距蒸发器入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中心线下部一点的位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜约呈45°斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。
    压缩机的排气温度过高:
    1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低;
    2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差;
    3、冷却水量不足或水温过高;
    4、系统中不凝性气体(空气)过多;
    5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高;
    6、压缩机气缸或阀组故障。
    压缩机的排气压力过高:
    1、系统中不凝性气体(空气)过多;
    2、冷却水量不足或水温过高;
    3、冷凝器太脏,结垢过多;
    4、系统中制冷剂过多。
    压缩机的油温过高:
    1、压缩机的吸排气温度过高;
    2、润滑油太脏或油质太差;
    3、压缩机机件磨损严重。
    冷凝压力和冷凝温度过高:
    1、冷凝器冷却水量不足或水温过高;
    2、冷凝器太脏,结垢过多;
    3、系统中不凝性气体(空气)过多;
    4、系统中制冷剂过多;
    5、冷凝器的传热面积配置过小。
    经常检查和掌握制冷系统的运行工况,排除运行故障,随时消除不正常现象,认真细致地将系统调整在高效状态,对制冷系统能否安全正常经济运行是十分关键的,是检验操作人员的技术素质和责任心的根本标准。

恰同学少1 发表于 2026-4-16 06:07:54

不错
页: [1]
查看完整版本: 减小冷水机膨胀阀调节后的压力及温度损失