Fluke 922 空气流量检测仪使用操作说明(特价优惠)
Fluke922空气流量计(简称“仪表”)是一款手持式仪器,用于测量差压和计算空气流速及风量。 仪表随货附带有下列物品: • 皮套 • 携带包Fluke 922 空气流量检测仪使用操作说明(优惠) • 管件和管箍 • 4 节 AA 电池(已安装在仪表中) • 用户手册 • 腕带 Fluke922空气流量计安全须知和符号Fluke 922 空气流量检测仪使用操作说明(优惠) 小心一词代表对仪表可能造成损坏的情况或行为。W警告一词代表对使用者构成危险的 情况或行为。 XW警告 为避免造成伤害或损坏仪表,请遵照下列安全规定: • 在使用仪表之前,请先完整阅读用户手册。 • 必须按照用户手册的规定使用仪表,否则仪表所提供的保护可能会遭到破坏。 • 使用前先检查仪表。如果仪表已经损坏,请勿使用。 • 仪表不包含用户可自行维护的部件。请勿打开仪表。如需维修,必须将仪表 送往 Fluke 公司。参见“联系 Fluke”部分。 • 仪表须由合格的专业维修人员来负责维修。 • 遵守当地和国家安全法规。务必使用个人保护设备以免受伤。 W小心 为了尽可能避免损坏仪表,请勿在过脏或多尘的空气环境中使用仪表。吸入过量 微粒可损坏仪表。1 Shift(换档)键已启用,正在使用二级菜单功能 2 正在使用 Hold(保持)功能 3 信号器指示正在访问样本内存以及内存中样本的数量 4 指示将要从内存中删除一个保存的样本(或所有样本) 5 压力、流速和流量的单位 6 长度和温度的单位 7 温度和设置参数的数位 8 管道形状选择 9 电池低电量指示符。电池低电量指示符显示时应尽快更换电池。 10 压力、流速和流量主测量值的数位 11 Min Max(*小值*大值)、Calc(计算)、Set(设置)和 Hold(保持)功能指示符 12 压力、流速或流量模式处于激活状态
仪表的使用 电源 要启动或关闭仪表,请按 O。仪表由四节 AA 电池供电。要更换电池,请参见“维护”。 度量单位 仪表可支持公制和美制度量单位。使用 Setup(设置)菜单选择希望使用的度量单位类型。 参见“设置菜单”。 注意 如果参数的测量值超出指定量程,仪表会显示“OL”。 背照灯 按 C 启动背照灯。背照灯会在 2 分钟后自动熄灭。 自动关机 为了节约电池电量,仪表在 20 分钟无活动后会转换为睡眠模式。要重新启动仪表,请按 O。若想禁用自动关机功能,启动仪表时请同时按住 O 和 C,直到显示屏显示 APO OFF。重复此步骤可重新启用该功能。显示屏显示 APO ON。
温度 仪表上会显示周围环境温度作为参考。温度可以以 °C 或 °F 作为显示单位。请参见“设置 菜单”。 二级菜单模式 使用 A 与其它选择按键可转换为二级菜单模式和功能: • 按 A,然后按 H 可使用 Clear(**)功能。请参见“**样本数据”。 • 按 A,然后按 I 可使用 Recall(调用)菜单。请参见“调用”部分。 • 按 A,然后按 G 可使用 Clear All(全部**)功能。请参见“**样本数据” 部分。 归零 要将差压、流速或流量归零,将两个压力端口同时向周围环境敞开,然后按住 Z 2 秒钟。 归零操作完成时,仪表发出蜂鸣声。 *小值*大值平均值 MIN MAX(*小值*大值)模式保存实时的*小(MIN)和*大(MAX)输入值。当输入比 已保存的*小值要低、或者比已保存的*大值要高的时候,仪表会发出蜂鸣声并保存新值。 MIN MAX(*小值*大值)模式也可以计算该模式激活以后读取的所有读数的平均值 (AVG)。这种模式可在您离开测量现场或者无法观察仪表的情况下用于捕获间歇性读数, 记录*大和*小读数。 要使用 Min Max(*小值*大值)模式,请按 M。首先出现的是*大读数。之后每按一 下 M 依次显示*小读数、平均读数和实时读数,*后返回到*大读数。 要退出 Min Max(*小值*大值)模式,按住 M 约二秒钟。当处于 Min Max(*小值* 大值)模式时,自动关机功能被禁用。 保持 按下 H 捕获当前读数并将在显示屏上保持不变。如果在 Min Max(*小值*大值)模式 下按 H,则读数保持在显示屏上,并且 Min Max(*小值*大值)模式继续保存*小值 和*大值。 保存样本 仪表在它的三种主要模式下保存各种样本。要保存样本,请执行下面的步骤: 1. 当获取样本时,按 I 保存样本。仪表的三种模式分别*多可保存 99 个样本。 2. 一旦获取了样本,按 G 可查看所有样本的平均值。3. 按 G、P、V 或 F退出计算模式。如果内存已满(已经保存了99个 样本),则无法保存更多样本。如果用户试图保存其它样本,仪表会闪动显示“Full” (已满),且不保存新的读数。 测量差压 要测量差压,请执行下面的步骤(参见图 3): 1. 按 P 进入压力模式。 2. 将单根软管连接到“Input (+)”端口,而保留“Ref (-)”端口不连接。 3. 在管道向周围环境敞开时,按住 Z 键 2 秒钟。 4. 将输入软管放置到一个不同于仪表所在位置的区域。 5. 仪表显示输入区域相对于参照区域的 谢谢分享,非常实用 有用的帖子
页:
[1]