UPS开关电源测试的目的是是否满足的UPS开关电源的实际技术指标要求,人们对于UPS开关电源测试通常是进行稳态、动态和常规测试这三类,除此之外,UPS开关电源的测试内容还有其它种类。 UPS的测试一般包括稳态、动态和常规测试三种。稳态测试是在空载、额定负载条件下,测试各相电压、空载损耗、功率因数、输出电压波形、以及输出电压的频率等。动态测试一般是指在负载突变时,测试UPS输出电压的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。常规测试就是测试其过载能力和检测蓄电池。 针对ups电源而言,开展所述三项测试就充足了,可是针对很多生产制造的ups电源务必开展独特测试。特殊试验可通过取样进行,其内容包括: (1)在额定负载超前和延迟的两种情况下,观察UPS开关电源输出的稳定化效果。 (2)小负载条件下的效率测试。在额定负载(滞后)条件下,符合条件的UPS开关电源,效率可达到80%。 (3)不断操作试验。此项操作包括频繁起动与转换。 经常启动的目地是检测逆变电源、静态数据电源开关和滤波器电力电容器的动态性和耐热性。该方式是起动开关电源,当逆变电源取得成功启动,具备输出电压和输出电流量,并考虑技术标准,随负荷运作;随后减负荷,终止,重新启动开关电源。这要连续做几次。 频繁的开关测试。主要是检测转换时供电有无断点,在线式UPS开关电源是不应该出现断点的。 http://img80.mtnets.com/5/20210402/637529243898608279193.png (4)充电器的起动试验。为了保护蓄电池,避免充电器起动时对电网的冲击,一般UPS的充电器起动,均有限流起动功能,充电器由起动到正常运行的过渡过程,时间一般在10s以上,电流一般限定在蓄电池容量的1/10。 (5)不带蓄电池加载试验。UPS开关电源不带蓄电池时,UPS只具有稳压功能。不带蓄电池情况下加负载,可以检验整流器的动态性能。一般要求在20ms内保证输出电压恢复到(100±1)%以内。对于这一功能,不同UPS有不同的设计。 (6)高次谐波试验。一般高次谐波分量总和小于5%,可以用谐波分析仪来测试。优良的UPS电源能滤掉11次谐波以下的全部谐波,而且波形相对很稳。从而选用UPS也应尽量选用不含11次谐波以下谐波的UPS。 输出短路测试。此种试验一般不予进行,以防损坏UPS电源设备。这是由于一些ups输出的短路保护作用有缺憾。针对带旁路开关电源的ups,在断掉旁路开关电源时务必开展输出短路故障检测。否则,当输出短路时,不间断电源开关电源将在限制电流的同时切断旁路开关电源的负载,并熔断旁路开关电源的保险丝进行保护。这样就看不到输出短路保护的电流极限,旁路开关电源的保险丝会烧断,应避免。 ups电源电源变压器的检测内容还能够包含升温维护功能测试、工作中温度检测、震动检测、耐压测试、蓄电池充电检测、高温检测、高环境湿度检测、可靠性检测及其不一样性能的负载测试等。作为一个产品正式生产,尤其是批量生产时,上述内容都有必要测试。但作为用户对产品的鉴定和验收,一般进行静态测试、动态测试和常规测试就可以了。 顶 受益匪浅