机械设备 发表于 2026-2-10 10:43:29

BLC-H 氧化锌避雷器测试仪参数型号

       氧化锌避雷器测试仪用于氧化锌 泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。现场带电测试符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。也可用于实验室做出厂和验收试验。
  1.2 仪器面板结构图
http://img79.mtnets.com/5/20201203/637426116223616120434.png
  图1
  1.3 主要技术指标
  参考电压输入范围(峰值):10V~200V
  全泄漏电流测量范围(峰值):100uA~8mA
  阻性电流测量范围(峰值):100uA~8mA
  容性电流测量范围(峰值):100uA~8mA
  角度测量范围:0°~90°
  功耗:4W
  系统测量准确度:±(读数×5% +5个字)(谐波电流不大于2mA)
  交流电源:AC 220V ±10%,50Hz ±1%
  1.4 接线图
  1、实验室接线图
  注意事项:电流线上标有 避雷器下端和接地端,请按上面标示接线
http://img79.mtnets.com/5/20201203/637426116225020129737.png
  图2
  本方法需配可调交流高压电源,电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端,氧化锌避雷器一端接高压,另一端经一保护器接地,与仪器的地和高压电源地在联接在一起。交流电流信号输入端接到避雷器的下端和地。
  升压值 http://img79.mtnets.com/5/20201203/637426116225956135985.png
  2、在线接线图(带电测试)
   http://img79.mtnets.com/5/20201203/637426116227048142328.png
  图3
  在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器两端,仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。
  根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线