仪器看看吧 发表于 2026-2-11 10:46:19

PLC/可编程逻辑控制器信号处理及程序设计

       PLC/可编程逻辑控制器信号处理及程序设计
  ▲作用:消除干扰,准确获得真实信号。
  一、输入信号的处理
  1.PLC/可编程逻辑控制器开关信号的采集与程序设计
  ① PLC/可编程逻辑控制器利用输入时间常数对输入信号滤波
  ② PLC/可编程逻辑控制器利用软件对输入信号滤波
  ③ PLC/可编程逻辑控制器防止输入信号抖动的方法
http://img77.mtnets.com/5/20210317/637515840303012226469.jpg
  2.PLC/可编程逻辑控制器模拟信号的采集与程序设计
  1)模拟量输入信号的数值整定:
  ① 过程量的测量范围
  ② 量化误差
  ③ 模拟量输入模块数据通道的数据应从数据字的第0位开始
  ④ 系统偏移量
  ⑤ 线性化
  2)PLC/可编程逻辑控制器模拟量信号滤波的方法: 如平均值滤波法、惯性滤波法、中间值滤波法,可同时使用几种方法对某一采样值进行滤波,效果更好。
  3.边沿信号的采集和程序设计: 可应用DIFU、DIFD指令
  二、故障信号的检测及程序设计
  1.故障检测
  PLC/可编程逻辑控制器外接的输入、输出元件如行程开关、电磁阀、接触器等的故障率很突出,易造成设备故障。应将故障检测措施作为控制系统设计的一个必要组成部分,提高整个设备的可维修性。
  ▲常用的方法有:时限故障检测、逻辑错误检测等。
  (1)时限故障检测
http://img77.mtnets.com/5/20210317/637515840305040226736.jpg
  (2)逻辑错误检测 事先编制好一些常见故障的异常逻辑程序,加进用户程序中。
  2.PLC/可编程逻辑控制器故障信号显示
  1)直接分别显示 好处是清楚、易于分辨。缺点不经济。
  2)集中共用显示 优点是经济,缺点是不能清楚地指示出故障的具体部位。
  3)分类组合显示 将所有的故障检测信号按层次、项目分组,当具体的故障发生时,检测信号同时分别送往区域、部件、元件等显示组。这样就可以指示故障发生在某区域、某部件、某元件上。
http://img77.mtnets.com/5/20210317/637515840306912226870.jpg
http://img77.mtnets.com/5/20210317/637515840308472226577.jpg
页: [1]