发电机预防性试验时交流耐压的试验电压的数值应如何选择?
发电机交流耐压试验电压数值选择时,不能低于发电机绝缘可能遭受过电压作用的水平:因发电机通常连接为星形,所以工频对地试验电压最小不能低于发电机的工作线电压,并且主要要考虑操作过电压和大气过电压。对于大气过电压,制造厂在出厂试验时,已过相当于现有大气过电压保护水平下,使发电机可能遭受大气过电压幅值的交流电压的耐压试验,发电机绝缘水平已有相当的裕度'根据我国电力系统的运行经验,大气过电压击常绝缘的电机案例尚未发生,因此预防性试验时交流耐压试验主要考虑操作过电压。操作过电压在大多数情况下,幅值不超过3Uph,,约1.7U1(线电压),一般不超过1.5U1,另外考虑我国电机绝缘水平,不宜将试验电压提得过高,所以我国预防性试验中规定耐压标准为1.5U1
页:
[1]