发电机短路特性测试注意事项

       (1)三相短路线应尽量装在接近发电机引出线端,且要在发电机断路器内侧与电流互 感器之间,以免在试验过程中断路器突然断开,引起发电机过电压,损坏绝缘。如在发 电机出口装设短路线不方便,或要结合其他试验(如电压恢复法试验),则可以将短路线接在断路器外侧,但必须将断路器操作机构锁住,或将操作保险取掉,防止断路器在试验过程中自行跳闸。 (2)三相短路线的截面应按发电机额定电流选择.尽量采用铜排或铝排,应接触良 好,防止由于接触电阻过大,发热而损坏设备。 (3励磁电流的调节应该平稳缓慢地进行,达到预定数值时.应等指针稳定后.再对 各表汁同时读数。 (4)在试验中,当励磁电流升至额定值的l5%-20%时,应检查三相电流的对称性。 如不平衡严重,应立即断开灭磁开关井查明原因。 (5)为了校验试验正确性,在调节励磁电流下降过程中.可按上升各点进行读数 记录。 (6)在试验时,如果想同时校棱配电盘上表计。在各点读数的同时,读取配电盘上表 计的数值。