工业之家 发表于 2026-2-22 08:24:07

13000kVA/800kV 变频串联谐振试验装置被试品对象及试验要求

       一、 被试品对象及试验要求:
  1、500kV及以下电压等级GIS等变电站设备的交流耐压试验,试验频率45-300Hz,电容量≤0.0065uF,试验电压不超过740kV,试验时间1min;
  2、500kV/360MVA主变中性点的交流耐压试验,电容量≤0.025uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过112kV,试验时间1min;
  3、500kV/800mm2电缆1.5km的交流耐压试验,参考电容量≤0.23uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过493kV,试验时间1min;
  4、220kV/630mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.144uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过216kV,试验时间1min;
  5、220kV及以下电压等级GIS等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过368kV,试验时间1min;
  6、220kV/90MVA主变中性点的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过160kV,试验时间1min;
  二、 工作环境:
  1. 环境温度:-100C –50 0C;
  2. 相对湿度:≤90%RH;
  3. 海拔高度: ≤1000米;
  三、 装置主要技术参数及功能
  1. 额定容量:13000kVA;
  2. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz;
  3. 额定电压:250kV;500kV;750kV
  4. 额定电流:52A;26A;17.33A;
  5. 工作频率:45-300Hz;
  6. 装置输出波形:正弦波
  7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
  9. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
  10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  12. 测量精度:系统有效值1.5级;
  设计四节电抗器,则单节电抗器为3250kVA/250kV/13A/85H,装置总容量为13000kVA。
  验证:1、500kV/800mm2电缆1.5km的交流耐压试验,参考电容量≤0.23uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过493kV,试验时间1min。
  使用电抗器两节串联(系数1.1)两组并联,则L=85×2×1.05/2=89H ,则:
  试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√89×0.23×10-6)=35.18Hz
  试验电流:I=2πfCU试 =2π×35.18×0.23×10-6×493×103=25.06A
  2、220kV/630mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.144uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过216kV,试验时间1min。
  使用电抗器一节,则L=85H ,则:
  试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√85×0.144×10-6)=45.49Hz
  试验电流:I=2πfCU试 =2π×45.49×0.144×10-6×216×103=8.89A
  3、500kV/360MVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.025uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过112kV,试验时间1min
  使用电抗器三节串联(系数1.1),则L=85×3×1.1=280.5H ,则:
  试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√280.5×0.025×10-6)=60.1Hz
  试验电流:I=2πfCU试 =2π×60.1×0.025×10-6×112×103=1.06A
  4、500kV及以下电压等级GIS等变电站设备的交流耐压试验,试验频率45-300Hz,电容量≤0.0065uF,试验电压不超过740kV,试验时间1min
  使用电抗器四节串联(系数1.2),则L=85×4×1.2=408H ,则:
  试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√408×0.0065×10-6)=97.73Hz
  试验电流:I=2πfCU试 =2π×97.73×0.0065×10-6×740×103=2.95A
  装置容量定为13000kVA/800kV,分四节电抗器,电抗器单节为3250kVA/250kV/13A/85H,使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
http://img76.mtnets.com/5/20201203/637426030828957598657.jpg
页: [1]
查看完整版本: 13000kVA/800kV 变频串联谐振试验装置被试品对象及试验要求