常规接地距离继电器有哪些特点?

       ①在单相接地故障时,能正确测量距离。 ②在单相接地故障时,能够选相,可以用作选相元件。 ③受端母线经电阻兰根短路时,要失去方向性。 ④在重负荷、长线路情况下,如果整定值较大,则总端母线两相短路时要失去方向性。 ⑤发生两相短路经电阻接地故障时,超前故障相的元件要发生超越。等效电源阻抗与线路阻抗之比越大时,超越越严重。极化回路的记忆作用和超前相辅助极化电压作用更使超越增大,而滞后故障相的元件要缩小保护范围。 ⑥正方向两相短路时,保护范围缩小。等效电源阻抗与整定阻抗之比越大时,缩小的越严重。 ⑦全相运行和j全相运行时发生 振荡,当两侧等效电源电动势角摆开较大时,都有可能动作。