教学楼管道直饮水工程分析
管道直饮水制水工艺包括预处理、中心处理和水质保证三部分。(1)预处理:包括多介质过滤器、活性炭过滤器和精密过滤器,其主要功能是保证中心处理设备的正常高效运转,延长过滤器材的工作寿命。
(2)核心处理:采用反渗透工艺,反渗透膜采用卷式超低压复合膜(膜孔大都小于10!),在超过反渗透膜渗透压力的作用下,离子的去除率可达到99.8%,TDS值能降到0~2。
(3)水质保证部分:通常采用的方法包括臭氧、ClO2、紫外线消毒等。本工艺采用过流式紫外线消毒,选用美国WATERTECH公司8GPM设备2套,分别安装在纯水箱里和供水总管上,同时在支管安装YF21终端,以保证非正常情况下(如管道泄漏引起的细菌等有害物质侵入水体)系统能将水体中的有害物质去除。
(4)控制系统:从原水到出水,采用集散控制的方式保证整个制水过程的自动运行。根据工艺流程由原水系统、多介质砂滤、活性炭吸附、精滤、反渗透、出水6个分系统组成。
(5)其他:制水设备的日产水量按小时饮水量计算,设备额定工作时间16h,产水量1.5m3/h。
直饮水设备
管网系统
管网系统包括直饮水纯水箱、输水管、配水管网。目前,薄壁不锈钢管、PP2R管、ABS管均可做直饮水管。其中,薄壁不锈钢管施工简单,耐压性能好,但造价相对较高。钢塑管的内层塑料接口不紧密,特别是小管径的钢塑管在两层间易起泡及脱层。铝塑管的铝皮在土建与安装中易损坏,接口处易产生较大的温度应力,接头易老化与漏水。PP2R管卫生、质轻、安装方便,价格适中,但需热熔连接。考虑到减少二次污染,经比较分析后,直饮水管选用薄壁不锈钢管。
运行管理
项目建成后由学校物业公司派1名技术人员负责水质检验和设备巡检。原按《生活直饮水管道分质直饮水卫生规范》(征求意见稿)要求进行日常供水水质检验,现按“规程”8.0.1条要求,每天定时在制水间和管网终端取样检测各项水质指标,其中色度、浊度、臭味、肉眼可见物、pH、消毒剂残留浓度、余氯这7项是日常规指标,细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群和耗氧量这4项是周常规指标。
为保证设备的正常运转,每天定时检查设备运行情况并记录有关数据,包括原水流量、过滤进出口压力、浓水压力、反渗透膜压力、保安过滤器进出口压力、浓水排放流量、浓水回流流量、产水流量、进水电导率、产水电导率等,同时为反渗透膜的更换提供理论依据。
直饮水设备