氧化锌避雷器均压环对测量数据的影响
1 全电流测量 某氧化锌避雷器出厂试验时是整体施加360 kV的电压和每节施加180kV电压分别测量氧化锌避雷器的全电流和阻性电流值,相应的标准(峰值)全电流为0.4~2.3 mA,阻性电流 2 交流工频参考电压测量 交流工频参考电压的测量可表明阀片的伏安特性曲线饱和点的位置,其变化能直接反映避雷器的受潮劣化、变质程度。规程规定500kV进口氧化锌避雷器交接试验中不能用直流参考电压来代替。试验所取的工频参考电流值是由制造厂提供的,即不同制造厂家的产品因内部结构不同,参考电流之间相差很大,试验前一定要核查清楚该产品参考电流值为2mA阻性电流下连续的峰值电压测量,其标准值上、下节为>290 kV,总装置>580kV。现场测量结果可见,上、下节的测量值与出厂值都十分吻合,均压环对测量结果的影响甚小。这是因为测量所加电压值相当于有效值240 kV,要比全电流测量时所加电压180 kV高得多,虽然这时氧化锌避雷器上电容电流会增大,但这时氧化锌避雷器伏安特性曲线已进入拐点,阻性电流更大,在总电流中起主导作用,实测的也是阻性电流值,均压环对氧化锌避雷器的分布电容电流在测量中已忽略不计了。所以交流工频参考电压测量时,出厂不装均压环测量和现场装均压环测量值是一致的。同时反过来也进一步说明在全电流测量时,所加电压低,全电流值很小,阻性电流更小(是u),这时全电流中容性电流比阻性电流大得多,电容电流起主要作用。所以氧化锌避雷器在全电流测量时,氧化锌避雷器上均压环的电容值对上一节的测量结果产生很大影响。 3 小 结 氧化锌避雷器在现场测量将受到现场试验设备和现场条件的限制,现场试验与出厂试验条件不同,将影响测量值,容易使测量数据造成误判断。哪些是影响试验的因素,测量数据是否真实,对判断设备的健康状况都是很重要的。全电流测量时,电流小且以电容电流为主,氧化锌避雷器上均压环使上节测量全电流值偏大,阻性电流值也会受其影响。而交流工频参考电压测量时,因施加电压高,氧化锌避雷器已进入拐点电压,阻性电流显著增大,在总电流中起主要作用,测到的也是阻性电流值,所以氧化锌避雷器上均压环的杂散电容对测量结果没有什么影响。