调节阀泄漏标准的细分和定量概念
我们认为,上述标准划分还不够细腻,特别是Ⅳ级密封~Ⅴ级密封,其泄漏率由10-4突然跳跃到10-7,猛增1000倍。为此,笔者认为应将泄漏标准与切断的关系进一步细分。切断的等级与泄漏率见表1-6。同时,为了有一个量的概念,现列举Kv=100(双座调节阀DN100、单座调节阀DN80~100、套筒调节阀DN100、V型调节球阀DN50、全功能超轻型调节阀DN50时的Kv值100)时,试验△P=0.35 MPa、介质为水,每分钟在不同等级时的泄漏量(g/min)也列举在表1-6中。 表1-6切断的等级与泄漏率 切 断 等 级 一般切断 较严密切断 严密切断 切断 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 微气泡级 举例Kv=100、△P=0.35 MPa、介质为水,每分钟的泄漏量克/分 310 31 3.1 0.31 0.031 标准中的Ⅵ级,数气泡 转化为:滴水/分 4650 465 46 4.6 0.46 /注:lg≈15滴水 感谢分享
页:
[1]