MEJS-801抗干扰介质损耗测试仪仪器引出端子说明
HV ---MEJS-801抗干扰介质损耗测试仪的测量引线高压端(带危险电压)。 CX --- 正接线时试品电流输入端。 --- MEJS-801抗干扰介质损耗测试仪的接地端,使用时与大地可靠相接。 1、正接法(见图5) http://img75.mtnets.com/5/20201023/637390555048151455905.png 当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。 下面以标准电容器BR16正接法测量为例。 (1)高压线的屏蔽线接标准电容器的高压端; (2)将黑色专用低压电缆从MEJS-801抗干扰介质损耗测试仪面板上的Cx端引出 ,低压芯线接标准电容器的低压端L(见图11);低压屏蔽线接被标准电容器屏蔽端E。(如试品无屏蔽端则悬空) #图5 标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法 特别注意:HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量; 2、反接法(见图6) http://img75.mtnets.com/5/20201023/637390555051433133725.png (1)高压线的芯线接标准电容器的低压L端;高压线的屏蔽端接标准电容器的E端。 (2)标准电容器的高压端接地。 $
图6 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法 注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上 3、串级式电压互感器: 1)常规法:采用正接法测量,见图7所示: %
图7 常规接线法 http://img75.mtnets.com/5/20201023/637390555057058095236.png X接地点打开,使A,X相连后接MEJS-801抗干扰介质损耗测试仪HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。 注 意: 此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。 2)末端屏蔽法(正接线方式),见图8,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。 http://img75.mtnets.com/5/20201023/637390555061277209823.png 图8 末端屏蔽法接线 3)末端加压法(正接线方式)见图9所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。 '
图9 末端加压法接线 4、套管试验: 1) 对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆,CX 接测屏,用正接线法进行测量。 2) 对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。 5、变压器器身的介质损耗测量: 变压器的外壳因直接接地,所以MEJS-801抗干扰介质损耗测试仪用反接线方式测量。测量部位按下表进行。 注意:高压由HV插口引出,将高压电缆一端插入HV插口,另一端接被测线圈高压端。Cx插口不用。 测量线圈和接地部位