慢慢程序员 发表于 2025-12-25 08:06:15

XLY-Y 输电线路异频参数测试系统测试接线

       测试开始前的准备:
  ◆将被测线路的测量端引下线可靠接入大地,
  ◆将仪器面板左上角的接地端子可靠接入大地,
  ◆将电源输出信号地N可靠接入大地,
  ◆将仪器测试电源输出端子A、B、C与线路测量引下线连接。
  ◆将仪器仪器测试端子UA、UB、UC与线路测量引下线连接。
  仪器测试接线完成后,再打开线路引下线的接地,以保证设备和操作人员的安全。
http://img76.mtnets.com/5/20201203/637426033040895777317.jpg
  现场试验接线示意图
  如果测试引下线只引出3个端子,尽量用截面积足够大的导线,并保证与线路测量端可靠连接,避免引入较大的接线误差。
  仪器测试接线极为简捷,只需一次接入上述测试线,通过仪器自动控制测量方式和被测线路对端接线方式配合,即可完成所有序参数测量,大大提高测试效率和操作安全性。
  感应电压的测量,在测量选项的一行,选中后垂直按下鼠标,仪器自动测量三相感应电压。接线如图5-1所示
  在进行正序电容测试前必须测量线路的感应电压,如果三相线路上有任意一相感应电压超过100V,需将仪器所配的抗干扰并在面板上的UA、UB、UC和N之间,如图。
  感应电压的测量在测量选项的一行,选中后垂直按下鼠标,仪器自动测量三相感应电压
http://img76.mtnets.com/5/20201203/637426033051035842449.png
  正序电容测试并上抗干扰后的接线图
  在正序电容(正序开路)测试中,被测线路对端(相对于测量端)开路,将仪器电源输出至被测线路测量端外侧电流引下线,电压测量输入端接至电压引下线。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
http://img76.mtnets.com/5/20201203/637426033039335767268.jpg
页: [1]
查看完整版本: XLY-Y 输电线路异频参数测试系统测试接线