水祝肉块 发表于 2026-3-1 12:53:42

避雷器安装时应注意哪些事项?

       避雷器安装时应注意以下事项: (1)在选择独立避雷针的装设地点时,应使避雷针及其接地装置与配电装置之间保持以下规定距离: 1)在地面上,由独立避雷针到配电装置的导电部分以及到变电所电气设备和构架接地部分间的空间距离不应小于5m; 2)在地下由独立避雷针本身的接地装置与变电所接地网间最近的距离一般不小于3m。 (2)独立避雷针的接地电阻一般不应大于10欧姆。 (3)由避雷针与接地网连接起来,到变压器与接地网的连接止,沿接地网地线的距离不得小于15m,以防避雷针放电时,高压反击穿变压器的二次侧绕组。 (4)为了防止雷击避雷针时,雷电波可能,沿电线传人室 内,照叫线或电话线小要架没在独立的避雷针针杆上。 (5)独立避雷针及其接地装置不应装设在人、畜经常通行的地方,并应距道路3m以上,否则,要采取相应的保护措施;如铺设厚度为50 -- 80mm的沥青加碎石层,以确保人、畜的安全。 (6)避雷针引下线不宜在地面敷设过长,避雷针在直击雷冲击放电情况下,放电电压及电流值都很大。特别是因其波幅陡度大、时间短,故可看做是高频波。‘避雷针的接地引下线若在地面敷设过长,在高频电流通过时,虽是直线敷设,其电感量还是不小的。这样,就会在引下线上产生较高的感抗电压降,这对巡视变配电所的值班人员或其他涉足该地区的人员很危险。故其接地引下线一定不可在地面敷设过长。, (7)对有爆炸危险及可能波及变配电所内主设备、严重影响供电的建(构)筑物,如制氧站、露天氢气贮罐、氢气罐储存室、易燃油泵房、露天易燃油贮罐、厂区内架空易燃油管.道、装卸油台、天然气管道及露天天然气贮罐等,应采用独立的避雷针保护,并要采取防止感应雷的措施。

华泰和合 发表于 2026-4-11 10:16:21

受益匪浅
页: [1]
查看完整版本: 避雷器安装时应注意哪些事项?