变频谐振耐压试验装置试验故障及解决方法

       变频谐振耐压试验装置广泛应用于电力、铁路电气化、钢铁、机械、冶金、石油、化工等行业,适用于高电压、大容量的容性试品的交流耐压试验。
  武汉市合众电气研发生产的变频谐振耐压试验装置,可广泛应用于10kV、35kV、110kV、220kV、500kV聚乙烯电力电缆交流耐压试验;适用于60kV、220kV,500kVGIS交流耐压试验。适用于大型变压器,发电机组等耐压试验。
  变频谐振耐压试验装置现场试验中常见故障及解决方法
  1、变频源主机找不到谐振点。
  原因:
  1) 系统谐振点在主机的输出频率范围之外;
  2) 系统接线错误;
  3) 系统未可靠接地;
  4) 高压采样反馈信号开路或连接不可靠;
  5) 试品有故障。
  排除方法:
  1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
  2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;
  3)检查每一只电抗器的通断;
  4)检查分压器的信号线的通断;
  5)检查分压器的高低压电容臂的通断;
  6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;
http://img75.mtnets.com/5/20201026/637393398179150502728.jpg
  2、主机复位
  原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;
  3、装置Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。
  现象:
  1)调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;
  2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;
  原因:
  1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
  2)试品损耗较高,系统Q值太低;
  3)励磁变压器高压输出电压较低;
  4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线。
  排除方法:
  1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
  2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
  3)提高励磁变压器的输出电压;
  4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
  5)一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
  4、变频谐振耐压试验装置试验中出现电源跳闸,原因:合闸瞬间电流过大;谐振系统回路短路。
  排除方法:
  1) 更换更大电流的空气开关(或者短时脱开漏电保护)
  2) 检查谐振系统回路是否短路。