生产队的马 发表于 2026-3-9 09:21:54

高压断路器常用配置方案

       表一:绝缘电阻 ( 试验设备:BO2000智能双显绝缘电阻测试仪 ) 周期 要求 说明 1) 1~3年 2) 大修后 1)整体绝缘电阻自行规定 2)断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不 应低于下表数值:MΩ 使用2500V兆欧表 试验类别 额定电压kV 24~40.5 72.5~252 363 1000 2500 5000 10000 1000 2500 5000 10000 表二:40.5kV及以上非纯套管和多油断路器的tgδ灭弧室并联电容器的电容量和tgδ ( 试验设备:BO6000A全自动异频介损测试仪 ) 周期 要求 说明 1) 1~3年 2) 大修后 1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管tgδ(%) 值检套管章节; 2)20℃时非纯瓷套管断路器的tgδ(%)值, 可比套管章节中相应的tgδ(%)值增加下列数值: 1)在分闸状态下按每支套管进行测量。测量的tgδ超过规定值或有显著增大时,必须落下油箱进行分解试验。对不能落下油箱的断路器,租应将油放出,使套管下部及灭弧室露出油面,然后进行分压试验 2)断路器大修而套管不大修时,应按套管运行中规定的相应数值增加 3)带并联电阻断路器的整体tgδ(%)可相应增加1 额定电压 (kV) ≥126 40.5(DW1-35DW1-35D) tgδ(%)值的增加数 1 2 3 表三:126kV及以上油断路器提升杆的交流耐压试验 ( 试验设备:BO系列工频试验变压器) 周期 要求 说明 1) 大修后 2) 必要时 试验电压按DL/T593规定值的80% 1)耐压设备不能满足要求时刻分段 进行,分段数不应超过6段(252kV), 或三段(126kV),加压时间为5min 2)每段试验电压可取整段试验电压值 除以分段数所得值的1.2倍或自行规定 表四:断路器对地、断口及相间交流耐压试验 ( 试验设备:BO系列工频试验变压器) 周期 要求 说明 1) 1~3年(12kV及以下) 2) 大修后 3) 必要时(72.5kV及以上) 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验变压器值如下: 12~40.5kV断路器对地及相间按DL/T593规定值; 72.5kV及以上者按DL/T593规定值的80% 对于三相共箱式的油断路器应作相间耐压,其试验电压值与对地耐压值相同 表五:导电回路电阻 ( 试验设备:BOHL回路电阻测试仪) 周期 要求 说明 1) 1~3年 2) 大修后 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定 用直流压降法测量,电流不小于100A 表六:断路器的时间参数 ( 试验设备:BOKC-6B高压开关动特性测试仪) 周期 要求 1) 大修后 2) 机构大修后 除制造厂另有规定外,断路器的分、合闸同期性应满足下列要求: 相间合闸不同期不大于5ms; 相间分闸不同期不大于3ms; 同相各断口间合闸不同期不大于3ms; 同相各断口间分闸不同期不大于2ms ; 表七:断路器的速度特性 ( 试验设备:BOKC-6B高压开关动特性测试仪) 周期 要求 说明 大修后 应符合制造厂规定 在额定操作电压(气压、液压)下进行 表八:分(合)闸线圈的直流电阻 ( 试验设备:BOZRC-50A直流电阻快速测试仪) 周期 要求 大修后 直流电阻应符合制造厂规定 表九:40.5kV及以上少油断路器的泄漏电流 ( 试验设备:BOZG直流高压发生器) 周期 要求 说明 1)1~3年 2)大修后 1)每一元件的试验电压如下: 252kV及以上少油断路器提升杆(包括 支持瓷套)的泄漏电流大于5μA时,应 引起注意 额定电压kV 40.5 72.5~252 ≥363 直流试验电压kV 20 40 60 2)泄漏电流一般不大于10μA 表十:真空开关真空灭弧室真空度的测量 ( 试验设备:BOZRC-50A直流电阻快速测试仪) 周期 要求 说明 大、小修时 自行规定 有条件时进行 标签: 高压断路器