鑫昌工业 发表于 2026-3-11 09:23:56

LD-BK10-380FA干式变压温控器

       http://img78.mtnets.com/5/20210314/637512903895690979118.jpg
  详细信息
  

产品名称:干式变压器温度控制器(箱体)
  产品型号:LD-BK10-380FA
  LD-BK10-220EA
  LD-BK10-220EQ
  LD-B10
  LD-B10-10FP
  LD-B10-10EP
  LD-B10-100P
  LD-B10-10
http://img76.mtnets.com/5/20210314/637512903944674979364.jpg
http://img77.mtnets.com/5/20210314/637512903902710979590.jpg
  一产品概述
  本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的单片计算机为控制核心,结合的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。
  二产品型号
  电脑温控箱产品功能如下表:
  型 号
  功 能
  通用型1
  巡回显示三相线包温度,具有故障、超温、跳闸无源触点输出,无风机控制功能。
  通用型2
  巡回显示三相线包温度具有故障、超温、跳闸无源触点输出,具有风机控制功能。
  通用型3
  巡回显示三相线包温度,具有故障,超温、跳闸无源触点输出,有风机控制功能,三相风机电源输入相序错误报警功能。
  B型
  除具有通用型2所有功能以外,还具有三路4~20mA模拟电流输出,对应三相温度的模拟信号。
  C型
  除具有通用型2所有功能以外,还具有三路 1~5V模拟电压输出,对应三相温度的模拟信号。
  D型
  除具有通用型2所有功能以外,还具有RS232计算机串行通信接口,同时输出三相温度、风机状态和传感器状态数字信号。
  E型
  除具有通用型2所有功能以外,还具有RS485计算机串行通信接口,同时输出三相温度、风机状态和传感器状态数字信号。
  三技术参数
  1 测温范围: 0℃-200℃
  2 测温精度: 0.5%FS±1个字
  3 分辨率: 0.1℃
  4 工作电压: AC170V~AC250V( 50Hz )
  5 功耗: 5VA
  6 传感器: 三支Pt100铂热电阻
  7 继电器触点容量: 10A/250VAC
  8 仪表重量: <3Kg
  9 仪表外形尺寸: 260×200×80
  四产品功能介绍
  1 具有三相线包温度的巡回显示和相温度显示切换功能。
  2 可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的一相温度超过开风机的设定温度或在手动开风机的情况下,风机会开启,同时面板上“风机”工作指示灯变为绿色。
  3 具有超温报警功能。当三相线包温度中的一相温度超温时,温控箱会发出蜂鸣报警、面板上“超温”灯亮,并通过电源板“超温”输出端(11、12端)输出一个开关信号给远距离的控制柜控制声、光报警。
  4 具有自动跳闸功能。当三相线包温度中的一相温度达到跳闸温度时,温控箱会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过电源板“跳闸”输出端(13、14端)输出开关信号,切断电源,保护干式变压器。
  5 传感器故障时,面板“故障”指示灯会亮,箱内有蜂鸣报警,“故障”输出端(9、10端)输出一个开关信号。
  5.1指示灯不同颜色代表不同相别故障:黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相,不亮时,代表传感器正常。
  5.2通过温度显示区显示代码不同区分传感器短路和开路故障:在温度显示区显示H表示开路;显示L表示短路。
  5.3传感器一相或两相故障时,只根据好的传感器温度信号控制风机,三路传感器同时故障时立即打开风机。
  6 可在面板上通过按键直接设定开启风机温度、关闭风机温度、超温报警温度、超温跳闸温度、定时开风机时间及本机通信编号,并且在停电后设置数据不丢失。
  7 具有手动控制风机功能,可手动强制开风机。此功能也可作为测试风机功能用。
  8 风机控制型温控箱具有定时开启风机的功能,用户可在面板上进行0~255个小时任意设置(当设置为0时,表示取消此项功能),定时时间到达后,风机自动运行1分钟后停止。出厂时设置在24小时。
  9 本温控箱具有“黑匣子”功能,将断电时刻三相温度记录在内存中,以备查询。为了避免再次通电后断电而改变记忆数据,规定断电前温度低于80℃时,不刷新原来记录的温度。
http://img78.mtnets.com/5/20210314/637512903896938979554.jpg
  六 产品安装:安装形式有以下两种:
  1支架式安装
  1.1温控箱(如图四)底盒立于支架(如图五)的两个同一水平面的平台上,此时底盒底板上的三个A孔(ф4.5)与支架上对应着3个A孔(5×8)相重合;
  1.2用3只M4螺钉穿于重合的3A孔中将温控箱紧固于支架上;
  1.3最后用一只M10螺钉通过支架上ф12.5孔将支架固定于所需地点。
  2嵌入式安装
  2.1在温控箱的被嵌入体表面按图六相应尺寸开出一个232×182mm的长方孔和4个B安装孔尺寸一致的4个孔;
  2.2将温控箱底盒部嵌入232×182mm之长方孔且贴紧被嵌入体表面,此时温控箱上的4个ф4.5B孔与被嵌入体上开出的相应4孔相重合;
  2.3用配套的4个支脚穿过底盒上的4个方孔F,通过4只M4螺钉的调节将温控箱固定于被嵌入体表面。
页: [1]
查看完整版本: LD-BK10-380FA干式变压温控器