泰维仪器 发表于 2026-3-18 10:03:42

IEC61000-4-4 GB/T 17626.4标准电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

       电快速瞬变脉冲群抗扰度试验重复性快速瞬变试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群藕合到电气和电子设备的电源端口、控制端口、信号端口和接地端口的试验。GB/T 17626.4 IEC61000-4-4 电快速瞬变脉冲群(EFT/B)抗扰度试验目的验证被试装置在被激励并受到由诸如感性负载断开、 继电器触点回跳等引起的重复性快速瞬变 ( 脉冲群 ) 骚扰时能否正确工作。
  电快速瞬变脉冲群测试项目来源
  Ø 电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,会在断开点处产生暂态骚扰。这种暂态骚扰以脉冲群的形式出现。
  Ø 如果电感性负载多次重复开关则脉冲群就以相应的时间间隔多次重复出现。
  Ø 这种暂态骚扰能量较小但频谱很宽,所以仍会对电子、电气设备的可靠工作产生影响。
  Ø 受试设备(EUT)的试验部分主要包括设备的供电电源端口、保护接地(PE)、信号和控制端口。
  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验装置-脉冲群信号发生器电路
  为了能模拟重现EFT产生的现象,发生器的工作原理图如图1所示。
http://img79.mtnets.com/5/20210426/637550436648572527676.jpg
  U-高压源;Rc-充电电阻;Cc-储能电容器;Rs-脉冲持续时间成形电阻;Rm—阻抗匹配电阻;Cd-隔直电容(10nF)
  脉冲群发生器参数要求:
  极性一正负极性;输出形式一同轴输出50Q;发生器隔直电容—10nF;单个脉冲的上升时间一5(1±30%)ns;脉冲持续时间-50(1±30%)ns;与供电电源的关系一异步;脉冲群持续时间一15(1±20%)ms;脉冲群周期一300(1±20%)ms;
  藕合/去耦网络
  脉冲群干扰实际上是加在电源线与参考地之间,因此加在电源线上的干扰是共模干扰。
http://img79.mtnets.com/5/20210426/637550436646856516152.png
  ES-415A电快速瞬变脉冲群发生器
  电快速瞬变脉冲群试验等级
  一般根据设备预期安装使用的环境条件进行选择。环境条件分五个等级:
  第1级:具有良好保护的环境;
  第2级:受保护的环境;
  第3级:典型的工业环境;
  第4级:严酷的工业环境;
  第5级:需要加以分析的特殊环境;
  开路输出试验电压(±10%)、脉冲重复频率(±20%)
  等级
  供电电源端口,保护接地(PE)
  I/O信号、数据、控制端口
  电压峰值KV
  重复频率kHz
  电压峰值KV
  重复频率kHz
  1
  0.5
  5/100
  0.25
  5/100
  2
  1
  5/100
  0.5
  5/100
  3
  2
  5/100
  1
  5/100
  4
  4
  5/100
  2
  5/100
  电快速瞬变脉冲群试验等级
  电快速瞬变脉冲群接地参考平面(GRP)
  Ø 厚度不小于0.25mm的铜板、铝板或厚度不小于0.65mm的其它金属材料板材。并且安全接地。
  Ø 接地参考平面每边至少伸出受试设备(EUT)0.1m。最小尺寸为1m X 1m。
  Ø 受试设备(EUT)与实验室墙壁和其它金属物体间的距离至少0.5m。
  Ø 落地式设备与接地参考平面间的绝缘支座的厚度为0.1m,台式设备放在接地参考平面上0.8m高的木桌上。
  Ø 当使用耦合夹时,耦合夹与其它所有导电体间的最小距离是0.5m。并且要求与接地参考平面连接。GRP的尺寸要超出耦合夹至少0.1m。
  Ø 耦合装置与受试设备间的信号线和电源线的长度应小于1m。如超出需将超出的部分在GRP上方0.1m处盘成0.4m直径的线圈。
  电快速瞬变脉冲群试验步骤
  1)、受试设备加电稳定工作。
  2)、选定试验等级。
  3)、对电源线和保护地线采用耦合/去耦网络,对信号、控制线采用容性耦合夹来注入干扰信号。
  4)、将干扰信号通过耦合夹注入受试设备,观察受试设备的运行情况。
  5)、对采用高等级测试标准的受试设备同时要测试低等级的标准。
  6)、对特定的I/O和通信端口如无法采用耦合夹时,可以用金属带或导电箔覆盖或缠绕在线路上以代 替容性耦合夹来进行试验。要求分布电容应与标准耦合夹相同。
页: [1]
查看完整版本: IEC61000-4-4 GB/T 17626.4标准电快速瞬变脉冲群抗扰度试验