螺杆式低温冷水机组控制系统原理分析十三 参数设置之开关量设置
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0深圳瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组控制系统原理分析十三 参数设置之开关量设置
所谓开关量设置是指控制器内部模拟开关的状态设置,是可以很方便地通过参数的设置达到我们需要的控制功能的,这是瀚信德品牌螺杆式冷水机组,螺杆式低温冷水机组邦普控制系统的一大特点。
设置项
风冷热泵
风冷冷水
水冷冷水
水源热泵
说明
水泵超载
常开
常开
×
×
常开:正常时该开关量断开,故障时闭合。
冷冻水泵超载
×
×
常开
×
常闭:正常时该开关量闭合,故障时断开。
空调水泵超载
×
×
×
常开
同上
水流量不足
常闭
常闭
×
×
同上
冷冻水流量不足
×
×
常闭
×
同上
空调水流量不足
×
×
×
常闭
同上
冷却水泵超载
×
×
常开
×
同上
井水泵超载
×
×
×
常开
同上
冷却水流量不足
×
×
常闭
×
同上
井水流量不足
×
×
×
常闭
同上
中压开关
常开
常开
×
×
同上,见注释1
外循环泵超载
常开
常开
常开
常开
同上,见注释2
冷凝风机过热
常闭
常闭
×
×
同上
冷却塔风机超载
×
×
常开
×
同上
压机低压
常闭
常闭
常闭
常闭
同上
压机高压
常闭
常闭
常闭
常闭
同上
压机超载
常开
常开
常开
常开
同上
压机过热
常开
常开
常开
常开
同上
压机油压开关
常闭
常闭
常闭
常开
同上
压机油位开关
常闭
常开
常开
常闭
同上
机内保护
常闭
常闭
常闭
常闭
同上
线控开关
常开
常开
常开
常开
同上
错缺相保护
常闭
常闭
常闭
常闭
同上
外部连锁开关
常闭
常闭
常闭
常闭
同上
外循环泵水流不足
常开
常开
常开
常开
同上 见外泵功能。
压机启动检测开关
常开
常开
常开
常开
正常
压机制热低压
常闭
×
×
×
同上,使用压力传感器时不显示
压机气压开关
常闭
×
×
×
同上
注释:
1、瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组或其它机型【控制冷凝风机】设为“排气温度”时,不可见;设为“中压开关”时,可见。
2、【外循环泵功能】设为“无”时,不可见;否则,可见。
3、对于瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组或其它机型以上开关量输入,如果所设计的机组不使用某个开关量,则可以把该开关量设为“常开”,接线时就可要不用接任何线;如果把该开关量设为“常闭”,则接线时要短接该开关量。