一体式电磁流量计在冷冻热水系统中的安装要求
一体式电磁流量计在冷冻热水系统中的安装要求和要点 一体式电磁流量计在不同场合中使用时会有不同的要求,如测冷冻水,介质为冷水,在热力行业中使用,测量介质为热水。 一体式电磁流量计在冷冻水系统使用,技术要求:电极材料316L不锈钢;密封材料氯丁橡胶;工作介质为冷水,流体温度范围2-50℃;流量计公称压力=1.0MPa;电磁流量计应能够用数字显示瞬时流量和累计流量,分体式。单位采用国际通用单位。电磁流量计的精度为±0.5%,量程比大于10:1;电源220V AC,50HZ,功率≤30W;电磁流量计累计运行时间应不少于10000 h;环境温度2-50℃;流量计密闭性良好。 热水系统电磁流量计技术要求:电极材料316L不锈钢;密封材料氯丁橡胶;工作介质为高温热水,应能承受上述提供的使用条件。流量计公称压力=1.0MPa;电磁流量计应能够用数字显示瞬时流量和累计流量,分体式。单位采用国际通用单位。电磁流量计的精度为±0.5%,量程比大于10:1;电源220V AC,50HZ,功率≤30W;电磁流量计累计运行时间应不少于10000 h;环境温度2-50℃;流量计密闭性良好。 在使用一体式电磁流量计测量,要注意安装上的问题。安装时,不要将传感器安装在泵的入口侧。以避免抽压时损坏测量管内衬。使用活塞泵、隔膜泵或蠕动泵时,需要安装脉动流缓冲器。 电磁流量计仪表选型 1.选型代码: 型号 说明 HQLDE — 流量 □-□ □□□□□-□ □□□□HQLDR — 热量 □-□ □□□□□-□ □□□□通径 10-2200mm 组合 S一体型 L分体型 电极材料 M不锈钢 TTi(钛) DTa(钽) H哈氏合金 PPt铂 NNi镍 输出方式 0无输出 14-20mA/1-5KHz 24-20mA 衬里材料 X橡胶 F聚四氟乙烯 P聚乙烯 J聚氨酯橡胶 就地显示 0无就地显示 1就地显示 通讯方式 0无通讯 1RS485 2RS232 3Mobdus 4Hart 接地 0无接地环 1有接地环 2有接地电极 上限流量 (n) 上限流量(量程)m3/h 工称压力 A0.6MPa B1.0 MPa C1.6 MPa D2,5 MPa 测量精度 10.2 20.5 31 介质温度 L0-80度 H0-150度 供电方 DC 24V直流电源 AC 220V交流电源 电磁流量计衬里的选择: 衬里材料 主要性能 适用范围 氯丁橡胶 Neoprene 耐磨性好,有的弹性,高扯断力耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 聚氨酯橡胶 Polyurethane 有的耐磨性能,耐酸碱性能略差。 聚四氟乙烯 PTFE 化学性能zui稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂,不耐、高温。 F46 化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有较好 的抗撕裂性能。 感谢分享 支持楼主 很有价值