弘昌工业 发表于 2026-3-22 14:30:30

44kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案

       一、 被试品对象及试验要求:
  1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
  2、10kV/2000kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压35kV,试验时间1min。
  3、10kV/185mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3123uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
  二、 工作环境:
  1. 环境温度:-150C –45 0C;
  2. 相对湿度:≤90%RH;
  3. 海拔高度: ≤3000米;
  三、 装置主要技术参数及功能:
  1. 额定容量:44kVA;
  2. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;
  3. 额定电压:22kV;44kV;
  4. 额定电流:2A;1A;
  5. 工作频率:30-300Hz;
  6. 装置输出波形:正弦波
  7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  8. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
  9. 温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
  10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  12. 测量精度:系统有效值1.5级;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。