雾霾之下方显英雄本色
自从国内环保整治以来,环境污染有大幅改善,雾霾天数大幅减少,但总有些日子,雾霾严重。 最近有顾客反映SF6定量检漏仪基数下降明显,几十分钟时间里,基数可以从30左右下降到20以下,这在2014年之前,对于我们这个原理的定量检漏仪来说,是不治之症,无药可救,我们只好告诉顾客,这种现象是正常的,没法解决,只有多次调节基数这个办法。 其实那时候这个行业的所有制造商也不知道是什么原因导致了基数的快速下降。 上海科石的技术人员在一个偶然的机会,灵光一现,怀疑是微灰尘导致了气门芯堵塞,导致了真空度下降、进而导致了基数的下降。技术人员同时发现基数的下降速度和雾霾严重程度的正向关联。 但是如何解决微灰尘堵塞的问题,也是颇费伤神,使用高压气体隔一段时间吹一下、防静电(静电吸灰).......直到有一天参加上海移动空调展时,看到一个朋友展出的pm2.5空调滤芯,嘿嘿, http://img80.mtnets.com/5/20210409/637535276585647750498.jpg觉得这可以试试。 刚好那几天正是雾霾严重的时间,直接扯了一片滤芯用橡皮筋箍在探测器头部。 奇迹就这么出现了,开机几个小时,基数一动不动。 后面的事情就简单了,定制pm2.5过滤芯,撰写文件,定制了防护罩金属外壳,在LF-1D+、LF-200、LF-300、LF-301等型号中增加了这一配件。 从此之后,雾霾无忧,基数稳定妥妥的。 如果您的SF6定量检漏仪基数下降严重,请核查一下: 1、2014年前生产的所有检漏仪,无防护罩; 2、2014年后的LF-1D SF6定量检漏仪, 无防护罩; 所有老款检漏仪可改造升级。 如果有防护罩,但是基数依然下降严重,请查看防护罩中的过滤芯是否脱落或穿透,防护罩属于易损件,请联系厂家购买。 小小滤芯,在身,不要随便借用。 小小滤芯,见证了精密仪器的技术沉淀和积累。
页:
[1]