电压互感器现场校验仪快速操作指南

       电压互感器现场校验仪是用于现场对10kv、35kv系统中电磁型电压互感器比差、角差、变比、极性的规程校验,相比而言,该产品采用是小信号测试原理,具有精度 高、体积小和重量轻的优势,经过我们科学的理论模型和大量实验验证明,其测量结果与传统校验结果的相对误差仅为0.3%,320*240大屏显示和可触摸操作,集成化模块电路,智能提示接线错误,接线、操作简单。

http://img80.mtnets.com/5/20210429/637552554151417248577.jpg
    电压互感器现场校验仪测量
    “↑”、“↓”键移到,按“确定”键之后,进入主要测量功能。
    按照被测互感器的铭牌参数,选择或输入相应参数:
    按“↑”、“↓”键把光标移到“准确级”上,按“确定”后,按“↑”、“↓”键把光标移到需要选择的准确等级上,按“确定”。
    数字的输入:将光标移动到输入位置,按“确定”键后按相应的数字即可。
    同理,其它参数依次输入。
    PT误差测量
    按“↑”、“↓”键,把光标移到“PT误差测量”上,按“确定”。进入电压互感器标准误差测量。测量过程共需两步:
    (1)步:测量被测电压互感器的空载外推点误差。
    按“↑”、“↓”键,把光标移到“测量”上,按“确定”。页面右下角为仪器测量进程显示,当不显示“等待测量”和“测量完成”时,表明仪器正在测量当中。在此过程中,请勿断开仪器和被测互感器的接线,以及切勿触摸被测互感器与测试夹!
    “变比错误”被测互感器一二次与页面输入一二次电压不符。
    “极性错误”被测互感器与仪器连接错误。
    “一次开路”被测互感器与二芯线处于开路状态。
    “二次开路”被测互感器与四芯线处于开路状态。
    “测量完成”仪器测量结束。
    “等待测量”仪器等待测量。
    若页面显示“变比错误”、“极性错误”、“一次开路”、“二次开路”其中一项或者多项时,则蜂鸣器鸣叫且结束测量,需检查仪器参数输入以及仪器与被测互感器的连接状态。(处置流程:检查输入一二次电压与被测互感器的一二次电压是否一致;中试控股检查仪器的红色连接线与被测互感器极性端子相连;检查接触是否良好以及是否连接;检查测试线是否有断线)
    若需要调整对被测互感器的接线,等待页面显示“测量完成”后,或者按“复位”键或者关机,测试完毕。