阀门总动员 发表于 2026-3-27 14:13:15

交流耐压试验中的异常现象及初步分析

       一、从调压器方面反映出的情况

    当接通电源,合上电磁开关,接通调压器后,调压器便发出沉重的声响,这可能是将220V的调压器错接到380V的电源上了,若此时电流出现异常读数,则又可能是调压器不在零位,并且其输出侧有短路或类似短路的情况见的是接地棒忘记摘除。
http://img68.mtnets.com/5/20210417/637542186127022294457.jpg
    二、从电压表上反映出的情况
    (1)电压表有指示。接通电源后,电压表马上就有指示,这说明调压器不在零位,若电压表指示甚大,且伴有声响,则可能马上嗅出味来。
    (2)电压表无指示,接通电源后,调节调压器电压表无指示,这可能是由于自耦变压器炭刷接触不良,或电压表回路不通,或变压器测量线圈(或变压器输入线圈)有断线的地方所致。
http://img68.mtnets.com/5/20210417/637542186155882664135.jpg
    三、在升压过程中出现的情况
    (1)在升压或持续试验的过程中,出现限流电阻内部放电,这可能是由于管内没有水或水不够所致。有时出现管外表面闪络,这可能 变不回站,变不直 是由于水阻过大、管子短或表面脏污所致。
    (2)在升压过程中,电压缓慢上升,而电流急剧上升,这可能是由于被试设备存在短路或类似短路的情况所致,也可能是被试设备容量过大或接近于谐振所致。
    (3)若随着调压器往上调节,电流下降,电压基本不变或有下降趋势,这可能是由于试验负荷过大、电源容量不够所致。在这种情况下,可 改用大容量电源进行尝试。否则可能是由于波形畸变的影响所致。
    (4)在升压过程中,随着移卷调压器调节把手的移动,输出电压不均匀地上升,而出现一个马鞍形,即通常所说的“N形曲线”如图4-13 所示。这是由于移卷调压器的漏抗与负载电容的容抗相匹配而发生串联谐振造成的,遇到这种情况可采用增大限流电阻或改变回路参数的办法来解决。
    四、从被试设备方面反映出的情况
    被试设备在耐压试验时是合格的,但是在试验后却发现被击穿了。这可能是由于试验者的疏忽,在试验后,忘记降压就拉闸所造成的。

sudujiqing1333 发表于 2026-4-12 12:24:28

内容很好
页: [1]
查看完整版本: 交流耐压试验中的异常现象及初步分析