锅炉房停电、停水、停天然气应急预案

       锅炉房停电、停水、停天然气应急预案
  一、停电
  1.汇报主管负责人,并及时报修;
  2.快速关闭主送气阀,防止锅筒内失水;
  3.关闭电源总开关和天然气阀门;
  4.关闭锅炉表面排污阀,防止锅炉出现其他故障;
  5.关闭除氧器供气阀门;立即通知用气单位采取停气处理;
  6.按正常停炉顺序,检查锅炉燃气、蒸汽和供水阀门是否符合停炉要求,并进行关闭,确保锅炉安全。
  二、停水
  1.及时汇报主管负责人;
  2.根据软水箱内的水位及蒸汽负荷大小,快速判断供水时间,若无法满足蒸汽供给量,应当立即通知用气单位采取停气处理;
  3.关闭主送气阀,防止锅筒内失水;
  4.关闭锅炉表面排污阀,防止锅炉出现其他故障;
  5.按正常停炉顺序,检查锅炉燃气、蒸汽和供水阀门是否符合停炉要求,并进行关闭,确保锅炉安全。
  三、天然气停气或燃气供应不足
  1.及时汇报主管负责人;
  2.快速与天然气调度取得联系,问清楚故障原因,并采取相关可行的应急措施;
  3.随时观察燃烧情况,火焰是否正常;
  4.立即通知用气单位采取停气处理;按正常停炉顺序,检查锅炉燃气、蒸汽和供水阀门是否符合停炉要求,并进行关闭,确保锅炉安全。