FC-2G防雷元件测试仪测试
测试:1)压敏电阻测试
“压敏电阻/放电管”选择开关置高位(压敏电阻),“单次/连续”开关置高位(单次),按“2.准备”所述接入被试品。
按下“高压启停”键,开启高压后按下“测试”键,显示屏立即显示的是被测压敏电阻的击穿电压(U1mA),单位为“V”,约2秒钟后显示屏自动显示漏电流(I0.75U1mA),单位为“μΑ”,绿色指示灯随漏电流显示同步点亮,持续约2秒后自行消失。
2)放电管测试
① 常规方法(推荐使用)
“压敏电阻/放电管”选择开关置底位(放电管)“单次/连续”开关置高位(单次),按“2.准备”所述接入被试品。
按下“高压启停”键,开启高压后按下“测试键”,测试电压以100V/s的速率从电压预置值开始上升,至绿色指示灯点亮后,此时显示屏显示电压为被测放电管的点火电压。
② 筛选法
“压敏电阻/放电管”选择开关置低位(放电管),“单次/连续”开关置高位(单次),调节“电压预置”旋钮顺时针方向旋到尽头()。按下“高压启停”旋钮至所需的值(测试量程上限值)。再调节“电压预置”旋钮选择所需(测试量程下限值)的电压值。
将被测放电管接入测试线,按下“高压启停”键,若蜂鸣器发出声响警告,则表示被测放电管点火电压Vsdc值小于“电压预置”值(超量程下限)。此时,应及时关闭高压,撤下被测试品,否则将被反复点火。如果蜂鸣器没有鸣叫,则表示被测放电管点火电压Vsdc值大于“电压预置”值。可点击“测试键”继续下步操作。
点击“测试”键后,测试电压以100V/s的速率从电压预置值开始上升。至绿色指示灯点亮后:
若蜂鸣器不鸣叫,显示屏将显示测量范围内的被测放电管点火电压值。
若蜂鸣器鸣叫,显示屏将显示测量范围的上限值。此时,表示被测试品的点火电压Vsdc值大于测量范围的上限值(超量程上限)而没有点火,此时需要增大“测试量程上限值”,再次重复测试。
绿色指示灯点亮和同步产生的显示值(超量程范围时有鸣叫声)持续时间约2秒自行消失,随之回复到预置状态。
绿色指示灯点亮期间撤下已测放电管,预置电压恢复后再接入待测放电管进行下一次测试。 对全球经济波动下工业应对策略的思考很冷静。