德国BURKERT宝德调节阀故障分析判断

       德国BURKERT宝德调节阀故障分析判断
  BURKERT宝德调节阀故障
  现场气源未开;
  气源含水,天气寒冷结冰;
  净化风停止供应;
  气源总管泄露或风线堵塞导致风压过低,调节阀不能全开或全关,甚至不动作;
  空气过滤减压器长时间使用,脏物太多,减压阀下黑色旋钮打开漏风,使输出风压小于规定的压力,导致调节阀不能全开全关,甚至不动作;
  现场风线漏风,接头松动,导致风压不足,调节阀不能全开全关,甚至不动作;
  过滤减压阀故障,导致风压不稳,造成调节阀振荡。
  BURKERT宝德调节阀线路故障
  电源线接线端松动、脱落、短路、断路,电路板灰尘积得太多导致接触不良,信号波动,调节阀产生振动;
  大雨或台风过后,设备进水受潮使接线短路,造成调节阀不能全开或全关;
  极性接反会导致调节阀不动作;
  电源线中间段故障,由于绝缘胶带的失效,电线绝缘皮脱落造成线与线之间的短路,由于现场振动导致电线断裂,导致调节阀动作不连续振荡,不能全开或全关甚至是不动作;
  由于调节阀维修过后接线失误,导致调节阀故障;
  调节阀输出信号不稳定,导致调节阀操作波动。
  BURKERT宝德调节阀定位器故障
  反馈杆固定螺母松动脱落,反馈杆上的弹簧脱落,造成反馈杆的松动、脱落、卡涩,使调节阀振荡;
  定位器中的位置传感器故障,当振动到坏点会导致中控室显示超程,过一阵又恢复正常,通过更换可以解决;
  定位器PID参数整定不合适;
  BURKERT宝德调节阀阀体故障
  BURKERT调节阀阀芯或阀座磨损(介质的冲刷、铁锈、焊渣等脏物的划伤磨损),卡涩(介质中的各种杂质堵塞),密封不严(密封环磨损),导致阀全关时介质依然过量,无法控制;
  调节阀盘根压得过紧或过松,过紧使调节阀阀杆动作迟缓或跳跃,过松会使介质泄露,若是重油很有可能燃烧,造成很大的事故;
  BURKERT调节阀安装时管道与阀体不同心,使调节阀受附加应力过大,造成振荡,不能全开或全关等;
  调节阀阀杆与连接件固定螺母松动,阀杆与阀芯不同心,导致阀关不死,所受应力增大,导致阀杆高频振荡,甚至断裂;
  BURKERT调节阀膜头故障,由于膜片长时间使用,老化变质,弹性变小,密封性变差,膜片漏气,压缩弹簧老化,弹性变小,断裂,导致调节阀不能全开全关甚至失去控调节阀阀芯脱落、阀芯与阀座卡死、阀杆弯曲或折断会导致调节阀动作正常,但是起不到调节作用。