精工制造 发表于 2026-11-3 14:34:04

压力变送器刚装到管道上压力就往上升,如何解决?

       现象:压力慢慢往上走,不稳、波动。
  解决:
  打开排气阀 / 排污阀放气
  直到连续流出介质、无气泡
  关阀后静置 1~2 分钟再看
  现象:一装上就直接飙满量程 / 快速上升
  解决:
  对调正负压接口即可。
  阀门没关死、旁路漏压、罐压传导过来
  现象:稳定在某一压力不再动
  解决:
  确认阀门关死、泄压、放空。
  解决:
  通大气 → 做零点校准(Zero Trim)
  先泄压、放空管道,确认无压力
  打开变送器排气阀,排空气
  变送器通大气,做一次零点校准
  再装回管道,观察压力是否稳定
  一装就猛涨 → 正负压接反
  慢慢往上飘 → 有空气
  稳定不动 → 管道有静压
  通大气不归零 → 零点漂移

zqb202603 发表于 6 天前

资讯更新及时
页: [1]
查看完整版本: 压力变送器刚装到管道上压力就往上升,如何解决?