电缆故障测试注意事项
在[电缆故障测试](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障测试")中一定要注意这些细节 随着现代[电缆故障](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障")发生的频率越来越高,[电缆故障检测仪](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障检测仪")设备的使用率也越来越高。但是由于[电缆故障检测仪](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障检测仪")设备使用[高压设备](http://www.zt-hipot.com/ "高压设备"),为了在[电缆故障检测](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障检测")中保障我们自身的安全,在操作[电缆故障检测仪](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障检测仪")设备的时候,一定要注意这些细节。 1、搞清楚[电缆故障产生的原因](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障产生的原因")及电缆基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。 2、一定要搞清楚,电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。 3、测试人员必须注意,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接放电,放电时必须先将短路线一端接地,另一端分别接电缆各相线放电。对于其它电器,例如[电容器](http://www.zt-hipot.com/ "电容器"),[试验变压器](http://www.zt-hipot.com/ "试验变压器")等,接线及去掉连接线前也要注意先放电,后接线。总之,要形成操作习惯,不怕麻烦,每次操作前,先注意操作电器有无与电路连接,先放电再操作。 4、测试时,先用[闪测仪](http://www.zt-hipot.com/ "闪测仪")[低压脉冲](http://www.zt-hipot.com/ "低压脉冲")功能,对电缆各相分别进行全长测试,看三相对铠装测试时,测试波形是否一致。对大部分高阻故障,各项测试波形是一致的。对[低阻故障](http://www.zt-hipot.com/ "低阻故障")以及存在断相故障的[高阻故障](http://www.zt-hipot.com/ "高阻故障"),[故障相测试波形](http://www.zt-hipot.com/ "故障相测试波形")与测试的电缆全长就不一致,这样就可以直接用[低压脉冲测试](http://www.zt-hipot.com/ "低压脉冲测试")出故障距离。在[电缆故障检测](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障检测")前,注意这些细节,不仅能够保障[电缆故障检测仪](http://www.zt-hipot.com/ "电缆故障检测仪")设备的准确性,还能有效保障我们的自身安全。