关于试验回路的几点说明
避雷器的接地端有的能解开,有的不能解开。当接地端可以解开时,微安表应接在6处,这是最合适的地方,因为微安表PA。处于低压侧,流过PA。微安表的电流主要是通过避雷器的电导电流。如果接地端不能解开,微安表可放在a或c处。若放在a处时微安表PA1必须屏蔽,距被试避雷器越近越好,否则测量误差很大,微安表处于高电位,应放在安全遮栏内。当微安表PA。放在c处时,试验回路中所有元件的泄漏电流都要流经PA表,为了减小测量误差,应进行二次测量。次空升不接被试品,记录微安表读数;第二次接被试品升压,记录微安表读数。将第二次减去次的测得值作为试验数据记下。若次等于或大于第二次的一半数值时,说明接线不正确。注意滤波电容的电流不要通过微安表。