大脑已宕机 发表于 2026-4-1 08:54:44

螺杆式低温冷水机控制系统原理分析八 厂家设置参数

       MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0瀚信德品牌螺杆式低温冷水机控制系统原理分析八 厂家设置参数
  MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
  在瀚信德品牌螺杆式低温冷水机控制系统开机倒计时接口按“图标”中间(即屏幕上半部的位置),输入正确的厂商密码进入厂家设置接口。只有空调厂家才有权限设置所有参数如下图5-1。
http://img77.mtnets.com/5/20201109/637405395122094592291.jpg
  图5-1厂家设置接口
  瀚信德品牌螺杆式低温冷水机控制系统厂家设置界面:包括厂家参数设置、系统数据复位、使用期限设置、修改厂家密码。
  设置项
  缺省值(范围)
  说明
  机器型号
  风冷热泵螺杆机组
  机型
  压缩机类型
  莱富康
  或“比泽尔”,见注释1
  启动方式
  星三角
  或“分绕组”启动,见注释2
  组合类型
  非模块
  或“模块”
  能量级别
  通用四级
  见注释3
  外循环泵功能
  无
  或“正向”、“正反向”, 见外泵功能
  水流开关模式
  工程上
  或“机组内”
  1#板水泵故障
  系统故障
  或“模块故障”,见注释4
  热泵功能
  冷热
  或“单热”,可制冷制热或只有制热
  电加热器个数
  0(0~4)
  该参数不能设成大于压缩机台数,
  压缩机台数
  1(1~4)
  机组压缩机数
  系统出回水温度探头类型
  常温型
  或“低温型” ,见注释5
  电流传感器输出类型
  不用
  见注释8
  压力传感器输出类型
  不用
  见注释6
  使用组网控制否
  不用
  PC机监控功能
  来电自启动
  无效
  见注释7
  厂商选择
  邦普
  设为“无”不显示厂商信息
  注释:
  1、莱富康压缩机时JP7-4接回油电磁阀,而比泽尔压缩机则是接间歇电磁阀。
  2、分绕组启动时,绕组一接触器、绕组二接触分别对应星三角启动的主接触器、角形接触器。
  3、有三个设置项:通用四级、RB10三级、富仕豪三级。详情见能量级别部分。
  4、设置为系统故障时,发生水泵(冷冻泵或冷却泵)过载或水流不足故障,报警停机组。
  设置为模块故障时,发生水泵(冷冻泵或冷却泵)过载或水流不足故障,报警停1#板压缩机。
  注:水冷送风机型时,发生送风机过载或送风机压差故障,同样是根据当前设置参数,停机组或停1#板压缩机。
  5、常温型:温度测量范围为-30℃~120℃;低温型:温度测范围为-40℃~80℃。
  6、或“4-20mA电流型”、“0-5V电压型”、“0-10V电压型”。
  7、是掉电记忆功能,当该参数设为“有效”时,机组重新上电时,如果上次机组掉电时处于运行状态,则机组自动启动;如果上次机组掉电时处于待机状态,则机组仍然处于待机状态。当该参数设为“无效”时,机组重新上电,无论机组上次上电时处于运行还是待机状态,机组仍然处于待机状态。
  8、“4-20mA电流型”、“0-5V电压型” 、“0-10V电压型”。
  相关推荐
页: [1]
查看完整版本: 螺杆式低温冷水机控制系统原理分析八 厂家设置参数