螺杆式低温冷水机控制系统原理分析八 厂家设置参数
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0瀚信德品牌螺杆式低温冷水机控制系统原理分析八 厂家设置参数MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
在瀚信德品牌螺杆式低温冷水机控制系统开机倒计时接口按“图标”中间(即屏幕上半部的位置),输入正确的厂商密码进入厂家设置接口。只有空调厂家才有权限设置所有参数如下图5-1。
http://img77.mtnets.com/5/20201109/637405395122094592291.jpg
图5-1厂家设置接口
瀚信德品牌螺杆式低温冷水机控制系统厂家设置界面:包括厂家参数设置、系统数据复位、使用期限设置、修改厂家密码。
设置项
缺省值(范围)
说明
机器型号
风冷热泵螺杆机组
机型
压缩机类型
莱富康
或“比泽尔”,见注释1
启动方式
星三角
或“分绕组”启动,见注释2
组合类型
非模块
或“模块”
能量级别
通用四级
见注释3
外循环泵功能
无
或“正向”、“正反向”, 见外泵功能
水流开关模式
工程上
或“机组内”
1#板水泵故障
系统故障
或“模块故障”,见注释4
热泵功能
冷热
或“单热”,可制冷制热或只有制热
电加热器个数
0(0~4)
该参数不能设成大于压缩机台数,
压缩机台数
1(1~4)
机组压缩机数
系统出回水温度探头类型
常温型
或“低温型” ,见注释5
电流传感器输出类型
不用
见注释8
压力传感器输出类型
不用
见注释6
使用组网控制否
不用
PC机监控功能
来电自启动
无效
见注释7
厂商选择
邦普
设为“无”不显示厂商信息
注释:
1、莱富康压缩机时JP7-4接回油电磁阀,而比泽尔压缩机则是接间歇电磁阀。
2、分绕组启动时,绕组一接触器、绕组二接触分别对应星三角启动的主接触器、角形接触器。
3、有三个设置项:通用四级、RB10三级、富仕豪三级。详情见能量级别部分。
4、设置为系统故障时,发生水泵(冷冻泵或冷却泵)过载或水流不足故障,报警停机组。
设置为模块故障时,发生水泵(冷冻泵或冷却泵)过载或水流不足故障,报警停1#板压缩机。
注:水冷送风机型时,发生送风机过载或送风机压差故障,同样是根据当前设置参数,停机组或停1#板压缩机。
5、常温型:温度测量范围为-30℃~120℃;低温型:温度测范围为-40℃~80℃。
6、或“4-20mA电流型”、“0-5V电压型”、“0-10V电压型”。
7、是掉电记忆功能,当该参数设为“有效”时,机组重新上电时,如果上次机组掉电时处于运行状态,则机组自动启动;如果上次机组掉电时处于待机状态,则机组仍然处于待机状态。当该参数设为“无效”时,机组重新上电,无论机组上次上电时处于运行还是待机状态,机组仍然处于待机状态。
8、“4-20mA电流型”、“0-5V电压型” 、“0-10V电压型”。