MOEN-8302 CT PT分析仪PT匝数比,极性试验接线图
MOEN-8302 CT PT分析仪PT匝数比,极性试验接线图 在进行PT变比或极性试验时请按照图3.9连接CTPT分析仪和被测PT,这两个试验项目的接线方式是一致的 具体接线步骤和说明如下: http://img72.mtnets.com/5/20201023/637390548559282738195.png 图3.9 PT变比与极性试验接线图 1)将PT二次侧的一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧黑色端子 2)将PT二次侧另一端连接至CTPT分析仪CT一次侧/PT二次侧红色端子 3)将CTPT分析仪的接地柱连接到保护地PE 4)将按照图3.9所示,断开被测PT二次侧和二次负荷的连接 5)将CTPT分析仪功率输出和CT二次侧/PT一次侧的黑色端子连接至PT一次侧的一端,参见图3.9 6)将CTPT分析功率输出和CT二次侧/PT一次侧的红色端子连接至PT一次侧另一端 7)为了消除接触电阻对线圈电阻测量的影响,在连接CTPT分析仪的端子时,CT二次侧/PT一次侧的连接端子应保持在功率输出端子的内侧,如图3.4。