怎样选择热继电器实现电动的过载保护
热继电器主要用于一般交流异步电动机的过载保护。应该根据电动机的启动情况、负载性质和工作环境来综合考虑。通常只适用于长期工作的电动机。以及间断长期工作和操作不频繁(指操作次数小于60次/h)的重复短时工作制的电动机保护。 (1)长期工作及间断长期工作时,热继电器的选择。 一般情况下,根据电动机的额定点流的1.1-1.25倍选取热元件的额定电流。由于热元件整定值的条件范围约为额定电流的60%-99%。选择电动机额定电流在调节范围的80%左右,一遍留有上下裕量。 热元件的整定值 Ifz一般为电动机额定电流值 Imn。 Ifz=Imz 根据电动机实际付在于工艺流程的要求,也可上下波动5%,即 Ifz=(0.95-1.05)Imz (2)根据需要具备断相保护性能时,对于星型接法的电动机,应选用三级热继电器;对于三角形接法的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。 例 一台Y系列三相异步电动机,功率11Kw,试选用热继电器并调整整定值。 选热继电器额定电流 Ifrn=22/0.8=27.5(A) 查手册,可选用 JRO-40/2,热元件额定电流为25A,条件范围为16-25A,或选用JR15-40/2,热元件额定电流为24A,调节范围为15-24A。 热继电器选好后,可将调节旋钮指向22A位置上。 如果需要具有断相保护装置的热继电器,则应选用JR16-60/3D型,热元件额定电流为32A,调节范围为20-32A。