磁翻板液位计“乱码”现象的处理方法
磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计主要由显示器、主体管、上传感器、下阀门及连接法兰(或螺纹)、传感器等组成。在使用的过程中,如果液位计出现乱码现象,我们可以通过以下方式进行处理。 http://img79.mtnets.com/5/20201112/637408051719898399315.jpg 液位计产生乱码的原因可能是因为:安装垂直度、浮子及主体管内的清洁、有无液位突然波动、液相截止阀结构复杂有可能在产生气泡时聚集在一起,然后突然一起上升冲击浮球等。可通过检查浮子及主体管内的清洁情况,必要时拆下检查。检查液相截止阀情况,必要时更换(建议用球形阀)。关闭气相、液相截止阀,打开排放阀排液后,用附带磁钢靠近显示器从上往下复位,然后重新开启即可。等等方式进行处理。