架空线路(导地线)接头 爆炸压接操作工艺是怎样要求的?

       对架空线路用钢芯铝线和镀锌钢绞线接头采用爆炸压接技术,必须经过专门培训,熟练掌握操作工艺方能进行作业。 对导、地线接头的爆炸压接,适用于导线型号LGJ-35、LGJ-50. LGJ_7 0、 LGJ-95、 LGJ-120. LGJ-150. LGJ-185、LGJ-240.LGJ-300.LGJ-400.LGJ-Q-300.LGJ-Q-400共12种和地线型号GJ-25.GJ一35.GJ-50.GJ_70共4种。 对基准药包,应以药力特性曲线的为基准,对标准型钳接管(SDI-015-6.2)管长作如下处理: (1)用于单钢芯铝绞线(LGJ_70)及以下,取其标准管长的1/2。 (2)用于多钢芯铝绞线(LGJ-95)及以上,取其标准管长的1/3。锯口处的管口,应有圆滑的喇叭口,以防止磨伤线股。钳接管的爆炸压接采用圆台形药包。大头基准药厚11mm,小头基准药厚6mm.药包两侧延口长度l0-15mm。