陕西意联专家浅析【电缆故障定位仪】计算公式和操作使用方法

       http://img77.mtnets.com/5/20210120/637467483515006125517.jpg
  陕西意联专家浅析【电缆故障定位仪】计算公式和操作使用方法:高精度电缆故障定位仪计算公式及操作使用说明:探头到故障点的距离就可以下列公式计算:S=Vt由上图可知,当进行冲击高压放电定点时,电磁波传感器接收到由电缆辐射出的电磁信号后,送至CPU数据处理,并启动计数器开始记数。
  当声波探头接收到振动波时,数据处理器产生中断信号,使计数器停止记数并显示故障点至探头的距离读数。当再次冲击放电时,重复上述过程,并刷新前一次的数据。声波信号经音频放大器放大后可由耳机,配合数显准确定点。
  若探头距离故障点过远(大于22.6米)或由于声波信号太弱,则探头接收不到声波形不成记数中断,数显距离显示为22.6或22.7米。即到22.6米时,还没有接收到声波就自动截止记数,并显示zui大距离22.6或22.7米。
  a、连接耳机和拾音探头
  b、打开仪器电源开关
  c、频段选择
  d、模式选择
  模式一, ,单点记录模式,在这种模式下,按一下存储键可以记录一个点的声波强度和电磁场强度,一屏可以存储9个不同位置的声磁信号强度,可以对这几个点进行对比和分析。
  e、声波和电磁波放大倍数调节