如何避免断路器反复分合带来的不良影响?——模拟断路器帮您解决
模拟断路器主要用于电力系统断电保护装置或成套继电保护屏的整组试验,可真实地模拟断路器的跳合闸时间。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及合闸,以避免由于重复的整组试验造成断路器反复分合带来的不良影响。尤其适用于新建变电站,真实地模拟断路器的开关动作特性。产品概述
模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验,以及在备用电源自投装置试验等项目中,替代真实的高压断路器。配合微机继电保护测试仪系统进行现场调试,可准确模拟断路器的动作行为,动作时间、直流电阻可调,减少断路器在保护调试期间的开关动作次数,是微机继电保护测试系统的重要设备。
http://img72.mtnets.com/5/20201103/637400149067706340618.png
(HKMND-A 模拟断路器)
1.可分相或三相合闸、跳闸。
2.自动适应DC48V、110V、220V电压。
3.可选择不同跳、合闸电流(电阻)及时间。
4.固态器件、光耦隔离,安全可靠。
5.体积小、重量轻,携带方便。
1.供电电源:AC 220V±5%
2.跳合闸操作电源:DC48V、110V、220V
3.跳合闸电阻:50Ω、100Ω、200Ω
4.合闸时间:0~199ms,级差1ms
5.跳闸时间:0~99ms,级差1ms
6.模拟断路器常闭/常开接点容量:AC220V/5A
7.内置电源:12-270V/10A(选配)
8.环境温度:5~40℃
9.环境湿度:5~90%
10.主机体积:415mm×320mm×168mm
11.重量:3kg
武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于模拟断路器设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
HKMND-A 模拟断路器是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或(售后服务)
HKMND-A 模拟断路器:http://www.whhdky.com/products.asp?id=330
HKJB-702继电保护测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=526
HKJB-802(三相)继电保护测试仪: http://www.whhdky.com/products.asp?id=20
HKJB-1200 六相继电保护测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=21
更多访问:http://www.whhdky.com
页:
[1]