10kV架空线路掉闸处理时的注意事项有哪些?

       (1)10kV厂架空配电线路掉闸重合出的处理很简单,其要点是掉闸重合后检查设备,填写运行日志、掉闸记录,上报地区调度即可。 (2)无论任何电压等级的断路器,如有故障检查次数的要求,在填写掉闸记录时应注意是否接近故检次数,如接近时应上报申请断路器故障检查。 (3)对于10kV是小电阻接地系统的变电站,当配电线路应零序保护动作掉闸时,由于10kV的零序电流只有600A(相当于负荷电流),所以应根据《运行规程》规定“小电阻接地系统零序保护动作掉闸,不累计断路器故障掉闸次数’’执行。 (4)10kV配电线路的保护配置一般是速断、过流。在《运行规程》规定“主变压器发生出口短路故障应记入变压器运行台账的运行记录中’’. (5)无特殊规定者的10kV架空线路线路掉闸重合未出时,变电站值班人员(以下简称“值班员”)应根据《区调规程》和《运行规程》应试发一次,并将试发情况立即报值班调度员(以下简称“调度员”)听候处理。由于已造成对用户的停电,所以在事后还应马上上报行政上级。以变电为例,还应上报变电值班室、运行处。