余额不足 发表于 2026-1-5 08:33:52

如何正确校准智能差压变送器

       如何正确校准智能差压变送器
   智能差压变送器进行校准是不行的因为这是由HA RT变送器结构原理所决定.因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA 电流信号之间,除机械、电路外,还有微处置芯片对输入数据的运算工作.因此调校与惯例方法有所区别.实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的如ABB变送器,对校准就有:设定量程” http://img76.mtnets.com/5/20201112/637408031373085628467.jpg重定量程”微调”之分.其中“设定量程”操作主要是通过LRV.URV数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到规范压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置.而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值.但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准.由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下方法进行: 1、先做一次4-20mA 微调,用以校正变送器内部的D/A 转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源. 2、再做一次全程微调,使4-20mA 数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源. 3、最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA 与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z调量程(R开关的作用相同.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.

四方光电 发表于 2026-1-8 17:41:34

干货满满,点赞

糯米糍不粘 发表于 2026-3-14 22:12:41

仪器达人 发表于 2026-4-8 00:44:04

受益匪浅
页: [1]
查看完整版本: 如何正确校准智能差压变送器