慢慢程序员 发表于 2026-5-11 12:47:28

HYGKJ 高压开关动作特性测试仪检定装置技术参数

       高压开关是电力系统中最重要的控制和保护设备。JJG1120-2015《高压开关动作特性测试仪检定规程》规定需要定期对高压开关的分/合闸时间、分/合闸速度、分/合闸同期性、平均速度等动特性进行试验。市场上围绕上述要求出现了多种型号的高压开关动特性测试仪,随着管理的制度化、正规化发展,对此类测试仪性能的校准提出了相应的要求。
  该高压开关动特性测试仪校验装置是针对高压开关动特性测试仪的时间、弹跳等性能进行测试检验的专用设备,能够满足目前市场上所有高压开关特性测试仪进行校验的需求,对保证高压开关产品的性能和电力系统的正常运行具有重要意义。
  技术参数:
  1、功能检测:
  1.1、可检测内触发和外触发;
  1.2、可检测触发类型:有源触发和无源触发;
  1.3、脉冲输出可设置为节点输出和TTL电平输出;
  1.4、弹跳频率设置分为1kHz和2kHz;
  1.5、传感器长度设置范围为0.1mm~999.9mm;
  2、时间设置:
  可检测4路12个断口的合闸时间和分闸时间,每个断口的时间检测范围为0.01mS~999.99mS;
  3、时间弹跳校准:
  用于检定被测设备的弹跳时间、投切时间,可设置弹跳次数;
  4、合闸电阻校准:
  用于检定被测设备的合闸电阻;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。

仪器大杂烩 发表于 2026-5-21 08:49:21

收藏了
页: [1]