xiayutcaihong22 发表于 2026-1-6 10:12:43

孔板流量计与信号的非线性转换

       关键词 孔板 非线性转换 象限 增量
  在常用的测量系统中,从传感器到显示器,其信号在多个环节中的转换基本上都是线性的,而用孔板作传感器的流量测量系统,信号的转换却要经历二次非线性转换,即乘方与开方。因此,该测量系统的仪表在校验或检定时增加了一定的难度和复杂性。
  的节流件是同心圆锐孔板。下面以DDZ-Ⅲ差压变送器为例,孔板流量测量系统的信号转换如图1所示。
http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069093658300731.jpg
  图1 信号转换
  其中第Ⅰ象限是孔板区,又可称乘方区。从孔板中流过的流体,在孔板的两侧产生了差压,即增量 http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069159958725543.jpg 产生了增量 http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069160582729437.jpg ,是信号的次转换。该转换是非线性的, http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069161830737868.jpg ,流量增加一位,差压要增加三倍,是指数关系。
  第Ⅱ象限是线性转换区,发生在差压变送器,随着从孔板两侧引进的差压 http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069163078745219.jpg 的增加,差压的输出电流 http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069164326753299.jpg 也成为比例增加, http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069165574761275.jpg 。
  第Ⅲ象限是开方区,发生在流量积算仪中,是对次非线性转换的逆转换,把被扭曲的关系再扭曲回来。 http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069166978770882.jpg 是从差变来的电流信号, http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069168226778303.jpg 是积算仪内部将 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069097402324328.jpg 开方后得到的百分值。 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069103798365258.jpg ,是非线性关系。由于在设计孔板时已确定了流量值 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069107542389809.jpg 和相应的差压 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069109882404818.jpg ,故在积算仪投入运行前也必须输入 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069111754416272.jpg 。积算仪径开方运算得到流量的百分值 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069114718435416.jpg 后,还必须进行比例运算,乘上 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069116122444259.jpg 后才得到流量瞬时值 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069117838455580.jpg 并显示出来, http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069119398465983.jpg ,即 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069121582479557.jpg ,其中 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069123766493351.jpg 为4~20mA信号。
  第Ⅳ象限是流量百分值的线性对应区,完成线性转换。图1犹如一幅弓箭图,目标为第Ⅳ象限的线性关系。
http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069125794506277.jpg 与I、F的对应关系见表1,其关键点是 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069127510517533.jpg http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069128290522997.jpg 。
  表 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069129382529725.jpg 与I、F的对应关系
http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069130630537961.jpg http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069132814551271.jpg http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069134686563324.jpg http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069136246573531.jpg http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069137650582427.jpg http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069138898590958.jpg
  0 40000
  4 80.25 25 0.50 0.5
  8 12 0.5 50 70.7 0.707
  12 16 0.75 75 86.6 0.866
  16 20 1100 100 1
  在图1中,F轴上的数值是流量 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069139834596141.jpg 的百分值,也就是系统量程的百分值。设流量为3t/h,则轴上的刻度值25、50、75、100分别表示相应的流量值分别为0.75、1.5、2.25、3,单位为t/h。
http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069141238605739.jpg 轴上的刻度值是差压的百分值,如差压设计为40kPa,则刻度值6.25、25、56.25、100分别表示相应的 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069142330612753.jpg P分别为2.5、10、22.5、40,单位为kPa。
  在 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069143734621679.jpg 轴上的刻度值是电流增量的百分值。下面还标了 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069144826628421.jpg 值和I值,即电流的增量 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069146386638321.jpg 是16mA,而I是电流表上的示值, http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069147946648764.jpg 与I相差一个零位电流(4mA)。不论 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069149662659427.jpg 的值是多少,图示的关系不变。
  以设计流量为3t/h,差压为40kPa为例,信号转换过程中的具体数值见图2。
http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069150754666269.jpg
  图2 转换数据
  专门与孔板配套的差压变送器,其显示流量的表盘是非线性刻度,如图3所示。现为了便于比较,在表盘的外围添加了差压变送器输出电流刻度的示意图。电流 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069152002674528.jpg 是线性刻度,流量F是非线性刻度,与 http://img77.mtnets.com/5/20210323/637521069153094681796.jpg 是开方关系, http://img80.mtnets.com/5/20210323/637521069154186688732.jpg 。当表头中的电流为I=8m/A时, http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069155278695457.jpg 是4mA,占 http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069156682704535.jpg 的25%,指针指向满量程的50%处。
http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069157774711849.jpg
  图3 流量显示表盘
  在校验积算仪时一般将量分成4段5点,差压的电流信号与流量的对应关系如图4所示,可根据需要,参照图示方法任意划分段、点。
http://img78.mtnets.com/5/20210323/637521069158866718181.jpg
  图4 电流信号与流量的对应关系
  用孔板检测流量,技术成熟,精度高,经久耐用,虽然其测量系统的非线性给实际操作带来不便,但在掌握了四象限信号转换图后,还是能运用自如的。