       变压器油真空滤油机是电厂电站zui常使用的过滤净化设备,特别是在年底年初时,正是该类设备启用的高峰期,故,本公司将变压器油真空滤油机一些使用维护的要点整理出来,供新老客户参考。祝您们用得顺心!
  1、变压器油真空滤油机的 泵和电动机的维护
  在制造说明书中可以找到泵的详细维护说明。
  ⑴、油泵
  泵的安装、操作及维护说明书
  大部分油泵故障出现在起动时:
  这些注意事项用于帮助你们预防并处理各种故障。
  1)、起动:
  起动前,检查下列各点:
  a)、检查油泵轴是否能自由地转动。若油泵被卡住不动,则很可能已有外来物质进入了泵内并卡住了齿轮/螺杆。这必须立即予以纠正。
  b)、若油泵能转动,但转动起来很费劲,这就很可能是油泵装了密封盖后,轴上的填料已有点干涸。在这种情况下,可将两个紧固螺钉松几圈并用手继续松,直至油泵能自由转动为止。
  注意:油泵不应该自由地转动,而应该是在装了密封盖后对运动略有阻力。若调整了固定螺钉后仍很费劲,可用一软木槌轻轻地敲击油泵,以防装配时,油泵中的部件被用力压在一起。
  c)、装有密封盖的油泵在zui初起动时可能在轴上会有泄漏,但在没法调整密封盖前,应先让油泵在这种泄漏状态进行短时间的运行,使之稳定下来,这是很明智的。然后再进行调整在直至密封处刚好偶尔有液体滴下为止。调整应在12小时内小心地进行,每次均匀地将每个螺母调下一点。
  2)、故障的发现及矫正:
  ①系统不能进油。
  a)检查所有球阀是否置开启位置;
  b)检查进油管及密封是否泄漏;
  c)检查过滤器是否被堵,必要时进行清洁或更换。
  ②流速下降。
  a)检查旁通球阀是否关闭,必要时进行清洗或重新调整;
  b)检查泵或系统是否存在泄漏;
  c)检查排油管上的调节球阀位置是否正确。
  ③运转噪声大。
  a)检查进油管及过滤器是否被堵塞;
  b)拆下油泵检查是否有部件损坏或外来物质进入;
  c)轴封是否漏气。
  ④油泵被卡住不能转动。
  a)解体并清洗;
  b)更换已损坏的部件。
  3)、检修及维护
  a)检查:
  检查所有零部件的易损及损坏情况,必要时进行清洁或用新的零件进行更换。用磨损的零件来重新装配油泵是不明智的。
  b)重新组装:
  4)、油泵的储存:
  事情常常是这样,设备在投运前油泵装配必须是良好的。若在投入使用前有必要将油泵存放起来或放在现场一段时间,则应采取下列预防措施:
  a)对装密封盖的油泵,应松开密封盖挡板的固定螺钉。
  b)在油泵轴、联轴器及电动机轴上涂上厚厚一层保护油。
  将电动机存放在温暖,干燥、干净的条件下或在电动机中装加热器以保证电动机线圈的干燥。
  c)油泵储存时,在泵体内注入防腐油,将泵口密封住。每月一次将油泵转动几圈,以防停转的腐蚀作用。
  ⑵、电动机:
  只要电动机保持在干净、干燥的状态下,电动机一般是不会有故障的。在装有黄油咀的地方,每运转几个月后就应注一次黄油脂——但不要超过一次。
  2、关于变压器油真空滤油机上在的 真空泵 配件维护
  1)真空泵的维护
  为了保证真空泵的性能,特建议按下列步骤进行维护:
  更换真空泵油
  换油周期
  真空泵在40℃以内环境温度下工作
  每500工作小时
  真空泵在41-50℃的环境温度下工作
  每隔300工作小时
  推荐油的牌号:
  进口真空泵
  Esso公司的Nuto H100
  美孚公司的Rarus 427
  壳牌公司的Corena Oil H100
  国产真空泵
  SAE 10W50或SAE 20W50油
  2)重要注意事项:
  如果真空泵的润滑被绝缘油污染后,就必须更换新的润滑油。
  ZJB滤油机上与泵配套的大多数电动机均具有整个使用期密封式的轴承,但若配有油咀,就应按制造铭牌上的说明加注黄油脂。
  3、关于变压器油真空滤油机的 过滤器 维护
  滤器的设计考虑了可以基本免除所有的维护工作,并且更换简单方便。过滤器的清洁工作应作为正常工作循环的一部分来进行。建议每隔1000工作小时或每隔6个月(不管哪个时间段)对滤芯元件进行检查。
  发现的故障及调整
  措施
  1)过滤的效率低
  1)滤芯堵塞
  2)滤油器经清洗后压力降仍很高
  2)滤芯元件被堵,需进行更换
  滤器的更新:
  滤器的更换步骤:
  拆出滤盖,逆时针旋转拆下滤芯,用煤油清洗滤芯或更换新的滤芯,顺时针旋转将滤芯拧紧,zui后装好滤盖。
  4、滤油机加热器 维护方法
  如果加热器不能在正常环境温度下降油温升到正确的工作温度,这就表明一个或几个加热元件有故障。要更换加热器元件,应按下列步骤操作。
  1)、确保供电电源已切断。
  2)、从每一加热器的端部取下端盖。
  3)、用万用表检测出有故障的加热元件并更换,装好并保证其密封性。
  4)、用绝缘测试仪检查各相对地的电阻,并用电阻表测量相平衡。
  5)将加热器元件的端盖复位。