涞帛仪器 发表于 2026-6-1 14:20:39

一款工厂用二通道数字式局放测试仪

       二通道局放测试仪,数字式局放测试仪,上传数据局放测试仪,接地电阻测试仪 http://img78.mtnets.com/5/20201124/637418383253592630775.png 产品结构 1、显示屏:15英寸真彩色TFT液晶显示屏,工业级高亮度;显示分辨率:1024×768;4位数码管显示电压值。 2、外部接口:USB接口;电源接口;2路信号输入口;接地端子;外同步信号输入端子;RJ45接口;RS232接口。 3、外形尺寸:长×宽×高(540×460×320)mm。 4、重量:18kg。 四、主要技术指标 1、测量通道:独立2通道。 2、可测试品的电容量范围6pF~250μF。 3、检测灵敏度:0.1pC。 4、采样精度:12bit;采样速率:20M/S。 5、显示工作方式 (1)显示方法:椭圆——正弦——直线 (2)触发同步方式:分内外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,50Hz;外触发为同步试验电源工作频率,50~400Hz内任意频率。 (3)外触发同步信号输入电压:10~200V,输入功率L分10、20、40kHz档,3dB高频端频率fH分80、200、300kHz档,fL和fH可灵活任意组成各种滤波通带。 8、信号放大器: (1)增益调节:分增益粗调和增益细调,增益粗调分5档,档间增益差20dB(10倍),误差±1dB调节;增益细调范围>20dB。 (2)放大器正负极性响应不对称性:五、产品特点说明 独立二通道数字式局部放电测量,同步采样、处理、显示; 内、外同步随意选择,并具有零标指示及相位分辨功能; 显示方式:自由选择椭圆、直线、正弦三种显示方式; 单个放电脉冲波形分析、以便确定放电性质; 随时保存试验数据和波形,并可重新显示、分析过去已保存的试验记录; 增益范围:各通道单独调节,波形显示可随时平滑调节且不影响测量结果; 可对特殊或随机波形进行单次捕捉抓取并进行详细分析; 抗静态干扰功能,可去除相位固定的干扰信号; 相关滤波技术抗干扰功能,可有效去除与电源不同步的随机干扰; 带通滤波器采用模拟、数字混合滤波技术,带宽可任意组合,有效抑制各种干扰; 任意相位开窗,单窗、双窗任选,360度内任意选择自由开窗; 在检测局部放电的同时,能够监视试验电压; 对局部放电脉冲进行放电测量、放电时间、波形分析; 二维和三维局部放电图谱显示; 任意存贮、打印局部放电图形及数据,自动生成试验报告。 六、产品使用注意事项 1、先将仪器的接地端接地,再进行下面所述的操作;在拆除连线时,最后断开接地端。 2、实验前,试品的绝缘表面(尤其是高压端)应作清洁化处理。 3、各连接点应接触良好,尤其是高压端不要留下尖锐的接点,高压导线应尽可能粗,以防电晕。 4、输入单元要尽量靠近试品,而且接地要可靠,接地线用编织铜带。主机也须接地,以保证使用安全。 5、试验回路尽可能紧凑,即高压连线尽可能短,试验回路所围面积尽可能小。 6、在进行110kV及以上等级的局放试验时,试品周围的悬浮金属物体应妥善接地。 7、考虑到油浸式试品局部放电存在滞后效应,因此在局放试验前几个小时,不要对试品施加超过局部放电试验电压的高电压。 8、仪器应良好保护,防止腐蚀,注意防潮,避免阳光照射,测试时远离强磁场源。仪器应避免强烈震动,运输时应有防震措施。 9、在条件允许的情况下,可将试品放在屏蔽室中,能有效的防止干扰。 10、在每次试验前,仪器连接好后,仪器应有不少于5分钟的预热时间。 11、严禁带电插拔接口;插拔接口时,严禁仪器处于开机状态,应关掉开关再进行插拔接口的操作。 12、校准方波以后,一定要摘下连线,以免在测试时被高压击穿,然后关上电源开关。 需要更多信息欢迎咨询:转1001 http://img77.mtnets.com/5/20201124/637418383146653932526.png http://img78.mtnets.com/5/20201124/637418383564814625617.jpg 生成的WORD 报告