深冬设备 发表于 2025-12-15 13:22:05

湿度对cems烟气在线监测系统的影响

       烟气在线监测系统按预处理方式主要有抽取式、稀释抽取式、直接测量式等方式,主要监测参数有SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度等参数,HJ/T75-2007中要求CEMS数据为手工输入或者实时测量,而HJ75-2017中明确要求CEMS系统中必须监测湿度参数,这说明了湿度监测的重要性。 抽取式冷凝法CEMS在线监测系统中样气湿度对气态污染物浓度及仪器零点造成漂移,冷凝法CEMS在线监测系统中SO2/NOx测量时,样气需经过预处理,已经将烟气中的大部分水分进行去除,HJ76-2017要求除湿设备出口烟气露点温度≤4℃,并对除湿设备脱水率和SO2组分丢失率进行了具体要求。在设备实际使用中发现受校准空气中湿度影响零点会产生几毫克每立方米的漂移,从而造成监测数据产生误差。

工业迷 发表于 2026-1-7 15:41:38

专业分享,值得学习
页: [1]
查看完整版本: 湿度对cems烟气在线监测系统的影响