卓仪科技 发表于 2026-1-10 11:25:06

虹润NHR-5400系列60段人工智能温控器的常见问题与解决方法

       1、NHR-5400系列60段人工智能温控器什么情况下才会启动程序段控制,为什么这样设计?
  答: 当测量温度达到起始段温度时,程序段开始运行。只有当测量温度和起始温度接近时运行程序段,测量温度才能和目标温度保持一致,才能达在设定时间内从起始温度达到目标温度的目的。
  2、NHR-5400系列60段人工智能温控器的曲线控制怎么设置?
  答: 以热处理应用为例,材料加工需要经过几个不同的温度阶段进行烧制才能成型,例如工况需要温度由环境温度升到100℃,并保持30分钟,之后10分钟由100度升到150度并保持40分钟,再结果10分钟由150度升到200度并保持1个小时结束。在5400中可以设置每段的时间和温度目标值:
  SU00=50℃,TI00=10分钟; SU01=100℃,TI01=30分钟;
  SU02=100℃,TI02=10分钟; SU03=150℃,TI03=40分钟;
  SU04=150℃,TI04=10分钟; SU05=200℃,TI05=60分钟;
  SU06=200℃,TI06=0分钟.
  这样设置后温控器测量值为环境温度,温控器以SU00=50℃为目标值控制系统升温到50℃,程序段开始运行。
  3、NHR-5400系列60段人工智能温控器,修改设曲线后需要重新自整定吗?
  答: 不需要自整定,但是需要断电重新上电新的程序段才会开始起作用。
  4、NHR-5400系列60段人工智能温控器SV显示什么内容?
  答: 60段人工智能温控器SV由两列数码管组成,左边的数码管显示当前程序段号,右边的数码管则显示当前目标值。
  5、NHR-5400系列60段人工智能温控器,有哪几种尺寸?
  答: NHR-5400系列60段人工智能温控器总共有3种开孔尺寸,具体为152*76*105、76*152*105、92*92*105。
页: [1]
查看完整版本: 虹润NHR-5400系列60段人工智能温控器的常见问题与解决方法